xavierc xaviercicon_post
Citation : stef60 

eh xavierc explique toi  

Bonjour,
Quand ta 1ere pac chauffe; la 2ieme , si elle est sur la même loi d'eau, ne démarre pas, et il faudra que la première soit très insuffisante en puissance pour que s"enclenche la 2ième :#
Si elles sont sur deux loi d'eau différentes, le COP de la deuxième va être fortement pénalisé ? :-o
C'est pour cela que je trouve ça "bizarre" ;-)