Une fois en mode lecture tu fait défiler les sondes avec un des deux jeu de flèches.
Entrée/sortie ecs et température extérieur
adelclimatisation
Salut Jérôme et bonne matinée à tous
Histroire d éliminer un éventuel manque d eau du au radiateur , ces dernier sont sur un circuit secondaire ? Ou sont il en directe ?
Si on directe et qu il n y a pas de vanne de decharge " compensation" le manque de debit se fera systématiquement , dès lors que un 2 ou 3 radiateurs arrivent a consigne . Si non pour compléter les collegues , verifie l alim et l intensité pompes puis compare les Tº entree/ sortie echangeur lu via la commande avec celles que tu mesurera au thermomètre .
Es tu sur que au niveau de ton module hydraulique il n y a pas de flow switch ? C est bizard pour une altherma :# ils sont montés d origine , et ce n est pas une option , alors ca me surprend :#
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
SFroid
Bonjour a tous !!
Sur ces module hydraulique il n'y a pas de flow swich mais bien un tachymétre sur le circulateur lui méme ! Et ce qui peut generez le defaut a6 soit le tachymétre HS a verifier pendan le fonctionnemen soit la carte ou les sonde entrée sortie d'eau a verifier les valeur ohmique la pac detecte un mauvais delta T entrée sortie d'eau ( sonde r4 et r7t je pence ) et ce met en defaut a6 il y'a la sonde r7t sur la ligne liquide sur le groupe ext a regardez aussi et pour les autre manip comme nos confrére verifie tous les point qui ton etez donné !
adelclimatisation
re
autant pour moi , j avait pas relevé qu il sagit de l'altherma HT .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
jerome25
bonjour à tous
j'arrive au bureau, ça cours partout, pas eut le temps de repasser chez la cliente
merci pour les infos, je vous fait le retour d'infos dès interventions
merci à vous
bon courage
jerome
jerome25
Bonjour a tous
Vendredi j'ai vidangé et rincé l'échangeur avec de l'eau et de l'air, pas tellement de boue, mais ça à l'air d'être efficace
Attendons la semaine prochaine
A+
Jerome
Slt Jérôme, je sais pas si tu a reussi a réparer ton défaut, mais le défaut A6 peut provenir de plusieur chose
- la pression de ton circuit chauffage
- le filtre a tamis
- sonde de retour d'eau qui dérive a savoir comme il n y a pas de flow switch la PAC fonctionne avec une différence de température entré et sorti d'eau (d'usine a 10°c) si ou bout de 15 min la PAC n'atteint pas ce delta T elle se mais en defaut A6
- et le dernier point pas facile a trouver, ton échangeur a plaque R410a/R134a perforé.
Pour contrôler si tu échangeur a plaque est perforé il faut que tu prenne la pression du R134a a l'arret et faire une relation pression température exemple si tu a 11 bars de pression sa voudrait dire que dans ton circuit tu a de l'eau a 45°c.
Sur le net tu peut trouver cette réglette pour t aider
Message édité par : Aircofrigo / 27-06-2016 18:27
jerome25
salut
merci pour les infos
pas de nouvelle, bonne nouvelle de la cliente, pourvu que ça dure...
comme dit le 9/11/14 rinçage de l'échangeur
pour info c'est une instal posé avec des flexibles (l'installateur à coulé ..), sans pot à boue et PAC dans le sous sol donc l'échangeur récupère toute la merde
a+
Vforce
Salut
Les flexibles noirs ?
Si oui ils sont fournis. ;-)
Message édité par : Vforce / 04-12-2014 19:44
acman
Problème résolu ?
Si oui, c'est quoi le problème ? Ou la solution ? J'ai le même défaut, et j y retourne demain, merci d'avance
be cool!
acman
Problème résolu ?
Si oui, c'est quoi le problème ? Ou la solution ? J'ai le même défaut, et j y retourne demain, merci d'avance