daikin altherma compresseur#9250

8Contributeur(s)
fab6eraNopAircofrigohd13dussSFroidmarsARTNOW
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
hd13 hd13icon_post
Salut a tous.
D'accord avec toi aircofrigo pour le megohmetre mais je voulais dire pas besoin pour SON problème car Il a tester les éléments un par un en débranchant et rebranchant.
Mais c'est sur le megohmetre c'est le mieux.
ARTNOW ARTNOWicon_post
bonjour , il faudra tester la carte inverter également car si le compresseur est à la masse , elle risque d'avoir subit des dommages , utilise pour cela un testeur de carte inverter.

Pour info ,en dehors du défaut d'isolement sur une DAIKIN ALTHERMA , les enroulement moteur ont comme valeur un peux plus de 5 ohms entre chaque enroulements
;-)
Artnow
fab6era fab6eraicon_post
Ok merci pour les infos. et oui j'ai pris mes mesures directement sur le cp.