Les Frigoristes

RKC 2025

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» PAC SDEEC PB DE DEGIVRAGE

PAC SDEEC PB DE DEGIVRAGE#9255

9Contributeur(s)
ARTNOWAircofrigopierraNopglaconxaviercadelclimatisationfashcailPL
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
ARTNOW ARTNOWicon_post
bonjour et bonne année , je vous tiendrais au courant je dois passer voir mon client prochainement , la vanne 4 voies est ok , elle bascule bien dans les 2 sens , ok pour erreur de bp , il faut que je creuse tout ça.
merci
;-)
Artnow
glacon glaconicon_post
Ok merci je vais voir avec le circulât dur ce que ça donne je vous tiendrai au courant
ARTNOW ARTNOWicon_post
Bonsoir , je vais voir mon client dans quelques jours , il m'a envoyer un mail voici la copie ,avez vous des idées , par quoi commenceriez vous ?
la PAC reste plus que capricieuse. avec des arrêts par erreur BP intempestifs
pendant la période de froid j'ai été obligé de la forcer à redémarrer 1 à 3 fois par jour.
pour la relancer il faut lui faire faire plusieurs cycles de dégivrages (parfois stoppé et donc il faut réinitialiser la PAC) et elle repart pour un temps + ou - long
avec des cycles de dégivrages automatiques très (trop) fréquents. 2 à 5 dégivrages pour un cycle de chauffe !
il semble en effet que le problème pourrait bien être un givrage trop important
Artnow
fashcail fashcailicon_post
En cas de probleme sur une pac SDEEC , tu peux directement nous appeler et nous t'aiderons pour le diagnostic de la panne
PL PLicon_post
Bonsoir. Si une installation givre à une température positive signe précurseur de maque de gaz.Donc partis pour une grosse intervention
Pat
ARTNOW ARTNOWicon_post
Problème réglé , il s'agissait d'une fuite de 407c sur le raccord pressostat BP ? problème récurrent sur cette PAC. Merci à tous.
Artnow
ARTNOW ARTNOWicon_post
Problème réglé , il s'agissait d'une fuite de 407c sur le raccord pressostat BP ? problème récurrent sur cette PAC. Merci à tous.
Artnow