Bon sleco,

la pose des manos est INDISPENSABLE pour un diagnostic +1

Je persiste à dire manque de fluide et si cela tourne trop longtemps attention à une casse du compresseur help
sleco slecoicon_post
bonsoir
des nouvelles de mon dépannage pour conclure se post.
le problème: bobine du détendeur du circuit dédié, défectueuse. Sur ce tri-split l'une des trois unités n'étant pas utilisé j'ai échangé celle ci et c'est reparti.délta reprise/soufflage cohérent et t°ambiante ateinte et maintenue dans la pièce = client content
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,

merci pour ce retour d'expérience :=!