Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» airwell ht -14-7

airwell ht -14-7 #10226

9Contributeur(s)
Joss49NopSTEDYNAircofrigoPLxaviercnoar224dmarcoSFroid
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
PL PLicon_post
Bonsoir. OK Super? Et pas de fuites???? Avec le 407 je me méfie. Vous avez procédé comment pour la recherche de fuite? Avec quoi? Du Co2? Azote? A combien de bars? Avec ce gaz je test mini à 40 bars.
Pat
Nop Nopicon_post
toujours pas d'accès a la doc : /

nop
noar224 noar224icon_post
salut

j ai la doc technique de ce modele , je peux te l envoyer en mp si tu veux.
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,
Citation : Joss49 apres recup 1,4kg, recherche de fuite, ras, recharge avec 3,6KG de 407 ...

Faudrait tout de même que tu nous explique ... comment tu as chargé 3,6Kg ... en en ayant récupèré ( que 1,4 Kg ) , et tout celà .... sans avoir trouvé de fuite(s)!!
fortich fortich jesors

@+
SFroid SFroidicon_post
Salut a tous les frigolos !!!

Bon ca fait longtemps que je ne suis plus revenue sur le site vue que dans le passé je me connecter avec mon iPhone et depuis le nouveau site impossible !!
bon pour revenir au sujet de la pac airwell cela ne m 'étonne pas sur le nombre de PAC airwell HT ou Aquascop que l'on a poser certaines était en MANQUE DE CHARGE donc pas étonnent qui dit manque de charge donc du mal a arriver au point de consigne donc consommation élevé a des températures très froide donc pas d'étonnement les copain c'est du airwell ;

cordialement
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour,
Citation : SFroid ... pour revenir au sujet de la pac airwell cela ne m 'étonne pas sur le nombre de PAC airwell HT ou Aquascop que l'on a poser certaines était en MANQUE DE CHARGE donc pas étonnent qui dit manque de charge ...

Et ... toutes ces installations auraient vu leur mise en service bâclées????
Encore une victime du " Gang des plombiers "?? :# ... C'est un peu gros, tu ne trouves pas??

@+
SFroid SFroidicon_post
re

@dmarco cela dépend il est vrai que l'on entend que certaine installation on était faite par des plombiers et mis en service par leur soin sans aucun s'avoir sur la vraie régulation de la PAC ainsi que le fonctionnement d'un cycle frigorifique ..... mais la c'est PAC on était posée par nos soin et mise en service par nos soin sachant que nous somme station technique sur 100 PAC au moins 4 ou 5 on était en manque de charge sortie d'usine sans oublier les autres problèmes de SOFT ou de régulation ou de câbles et j'en passe bien sur !! Mais bon c'est comme toutes les PAC il y'a des chanceux et des moins chanceux lol !

Cordialement
Joss49 Joss49icon_post
Salut à tous,@ Dmarco,soit le frigoriste qui est intervenue avant à fait nimp ou comme citer plus haut manque de charge à l'usine,sa m'ait arriver sur une alfea duo+5 j'avait tout d'ecarcasse,il était heureux le gamin😁,j'ai transmis la doc a l'adresse indiquer par Adrien,elle doit être dans téléchargement en principe,sa fait 15 jours que ces partie...

A++ bon weekend
Joss49 Joss49icon_post
salut a tous,@pl je n'avait pas vue ton interrogation aux sujet de la recherche de fuite d'ou ma réponse tardive,

J,ai pousser a 38 bar par palier evidement avec ma smartop azote u et mon fidèle digimon3 qui na pas détecter de variation de pression,j,ai laisser 5h en pression et rien n'a bouger.

Sur un circuit fluidique si pettit sa me semble correct néanmoins 24h aurait était preferable j'en convient mais avec le digimon la moindre porosité,mème celle qu'on a du mal a trouver aux mille bulle il le détecte,je travail que sur de pettite installations,presque que du particuliers avec rarement plus de 5 kilos de FF...,le reste je connait peux,juste un peux de froid co mais idem petites installations.

J'ai tout passer aux mille bulle,même une porosité j’aurai dut la trouver,se qui me rassure ces que depuis l’installation elle n'avait jamait fonctionner correctement,maintenant sa le fait,pour le moment...

j'ai vraiment tout tester,crosse evapo,électrovannes...Pour le moment sa roule,soit elle etait mal charger d,usine ou le précédant frigoriste a fait une connerie,j’irai jeter un œil chez le cient des qu'il ferait en dessous de zero degrer,a présent toute les valeurs sonts bonnes sc et sr,l,evapo prend en glace jusqu'an haut et les dégivrage s’effectue correctement,le .client conroles ces consos qui sont plus basse qu'avant.
B onne fetes a tous @++