salut,
et bien voila fin de l'episode.c'etait le deshy qui etait bouche.
un bouchon d'huile je pense aussi car quand g souffle a l'azote dans le circuit du liquide visqueux en est sorti en quantite.
enfin apres recharche et tout le toin toin,elle a bien demarre et depuis 3 j elle tourne.
merci encore de vos conseils
a+
PL
Ayant lu tout le suivi de ton aventure. J'ai été très surpris de voir que le matériel n'est pas du tout adapté pour chauffer une piscine. Donc condenseur certainement avec une pompe de circulation pour l'eau de la piscine qui est peut ètre HS? d'ou coupure HP? Et l'evapo c'est quoi? est'il en fonctionnement? d'ou coupure BP? Bizarre comme installation
Pat
adelclimatisation
salut imecom et bonne soiree ats
bravo :=! :=! et merci de nous avoir tenu au courant du resultat
cordialement
imecom
salut a tous,
je m'apercois que j'avais pas rendu le verdict.
en fin de compte,c'etait le deshy qui etait bouche et un bouchon d'huile dans le circuit aussi car quand j'ai pouisse a l'azote une fois le circuit ouvert,plein de liquide visqueux est sorti.
enfin j'ai change le deshy,tirait au vide et recharge et tout marche parfaitement.