Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Panne haute pression viessmann

Panne haute pression viessmann #3872

16Contributeur(s)
allezquesiglaglaAdrienxaviercmarcel11boosteradelclimatisationdougcedfr79PLfifiEpsilongreg82VisiteurdussBelzedub
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
PL PLicon_post
Bonsoir. Si ton echangeur est nicke et si le delta est trop important, la viesse de la pompes est trop rapide. Par contre 50°c en sortie me parrait plutot normal(non)Le pressostat HP n'aurait'il pas quelques soucis? Une idée comme une autre.
Pat
fifi fifiicon_post
Citation : PL 

Bonsoir. Si ton echangeur est nicke et si le delta est trop important, la viesse de la pompes est trop rapide. Par contre 50°c en sortie me parrait plutot normal(non)Le pressostat HP n'aurait'il pas quelques soucis? Une idée comme une autre.
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
 


salut PL

:# pas trop d'accord avec toi sur ton analyse, le delta t important sur le réseau est le signe d'un débit d'eau trop faible donc:
- vitesse de pompe trop faible
- circuit entartré
- filtre d'eau colmaté
- air
- retour de radiateurs trop fermé
- pompe tournant dans le mauvais sens
- mauvais dimensionnement de tuyauteries

et j'en oublie surement......
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
booster boostericon_post
@ PL :-o

Un peu de douceur dans ce monde de brutes
Epsilon Epsilonicon_post
Citation : allezquesi 

Bonsoir à tous

Je viens de finir d'installer une pac (d'occasion) en remplacement d'une chaudière.

Aux Premiers essais, et après quelques dizaines de mn de fonctionnement la pac se met en défaut A08, cad declenchement de la sonde surveillance HP régulation.

J'ai aussi remarqué que la temperature du départ d'eau depasse parfois allegrement les 55° pour atteindre les 60° avant que qu'elle ne se mette en défaut!!! (La pac est donné pour un fonctionnement de 55°)
Est ce normal?

Logiquement si tu demande de l'eau à 55° la PAC se coupe à cette T°, si la température de l'eau continue à augmenter et la pompe de fonctionner il faut voir au niveau de la régulation...
En demandant 55° la pompe régul à cette T°, lorsque l'eau atteins "52° par exemple" la pompe redémarre c'est un paramètre qui est reglable au niveau de la régulation, on parle d'hystérésis je crois.
Maintenant 10° de delta T entre l'entée et la sortie de l'échangeur me parait beaucoup... Comment t'es tu raccordé sur le ballon de mélange?...
Revoir toutes les pistes déjà mentionnée par les collègues, il y à beaucoup de possibilité...
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne soirée a ts
tu as incontestablementun probleme sur ton resau hydrolique,qui peut provenir de ttes les raisons qui on deja ete evoqué par nombreux de nos confreres du forum et qu il faudra verrifier. question a la con,tes radiateur sont régulés comment? as tu des v3v sur chacun
ou une v3v en amant du circuit?
lorsque tu as fait ton raccordement sur l echangeur as tu fait attention au sens du passage entree/sortie?
tu dit que le diametre du resau est en 32
le constructeur preconise quoi?
cordialement
greg82 greg82icon_post
soir à tous
un petit plus à l'eau de ta pac, toutes les pac et groupe à eau glacée aussi fonctionnent avec delta t entrée sortie eau échangeur de 4 à 6°C (à pleine puissance), c'est bien ce qu'on te dis, et si ton delta actuel est de 10°C tu as bien un débit d'eau insuffisant dans ton échangeur. ensuite sur ces pac tu peu aussi modifier la parallèle de ta courbe de chauffe, donc à vérifier ;-) ;-)un filtre tamis est obligatoire à l'entrée d'eau (certain fabricant refuse la mise en service s'il est absent),et aussi le circulateur primaire doit refouler vers la pac (à l'inverse d'un chauffage par chaudière donc), mais fait aussi tout ce qu'il ta été déjà proposé pour le bon échange thermique (indispensable), je possède si tu ne l'a déjà la notice technique. A+
greg82
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut greg82
bein et nous? on y a pas droit ?
cordialement
greg82 greg82icon_post
soir adel
dès ce week end vous l'aurais en télécharchement si je mis retrouve.
et si mon adsl le veut bien :-D :-D
A+
greg82
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
ok,super cool :=!
moi aussi j ai des probleme avec mon msn
qui me refuse les envoies de mail 3/4 du temps,et en plusles gents m envoient des mail que je ne recoit jamais :paf :paf
parcontre les pub :paf :paf :paf :paf
cordialement
allezquesi allezquesiicon_post
Bonsoir à tous,

L'enquête avance.
La mise en examen du circuit hydrolique s'est mit à table!

Tout les indices se resserent sur l'echangeur thermique! :
- après le nettoyage du suspect à l’acide chlorydrique, j'ai court circuité le ballon pour brancher en boucle directe le retour et l'entrée sur un radiateur !!! et ben quenini toujours, et, encore un delta de 10°!!! (et le pressostat hp qui saute à 48°..)

Il faut savoir que:
- l'install est prévue en 28 et est monté en 32 (donc OK)
- le circulateur a été changé après avoir été préalablement testé démonté et nettoyé, (donc OK).
- j'ai scrupuleusement suivi le shéma de montage recommandé par viessmann ( sens de pompe, positionnement de réseau, test de la V3V commandée...) (donc OK)
- sens de pompe primaire OK

Pour Greg 82:
-j'ai bien visualisé l'échangeur a plaque dans la pac composé des deux flexibles d'entrée et de départ (et des deux raccordements FF). Se peut 'il que le filtre à tamis se trouve directement sur l'échangeur?! (celui est entièrement recouvert de mousse polyu donc je ne vois rien)
-Tu parles de pompe primaire montée en refoulement, or sur les plans Viessman, elle est monté après le départ et fonctionne en aspiration de l’eau du départ.

Sinon, j’ai acheté du X400 et l’ai mis dans le circuit (je crois que j’aurais mieux fait d’acheter du destop… pour l’échangeur à plaque…)

Deux questions se posent :
- Les doc Viessman ne mentionnent nulle part un filtre à tamis ! dois je regarder de plus près sous l’isolant polyu de l’échangeur ?
- Enfin, il semble que malgré le trempage à l’acide l’echangeur reste partiellement obstrué, des idées ou produits miracle pour le nettoyer ?!


Sinon je dispose aussi de nombreuses doc sur les vitocal tout modèles300 350a… que je peux envoyer si vous m’en faites la demande.

Enfin, je remercie tout les intervenants enquêteurs.