Passes en vitesse 3 , mais honnêtement , ça fait beaucoup deja vu que tu tournes sur un ballon

Nop
SFroid SFroidicon_post
Bonsoir a tous !

@Tiredbee l'idéal pour prendre ton delta debit d'eau c'est que tu soit au plus proche du point de consigne !
Tu dit que ton debit varie de 4 a 9 a tu modifier ta vitesse du circulateur ?
Quelle est ton pincement entre ta sortie d'eau et ta HP ???

Cordialement !
tiredbee tiredbeeicon_post
@nop passer en vitesse 3 ne va pas résoudre mon problème de fluxstat (qui notamment ne se décolle pas, circulateur à l'arrêt :#

@Sfroid
ce n'est pas mon débit qui varie de 4 à 9 mais mon delta départ retour sur l'échangeur à plaques.
Pour ma mesure j'ai juste augmenté la consigne du thermostat d'ambiance et de 5 degrés celle de la PAC, alors que la PAC était chaude donc à priori je ne devais pas être trop loin du point de consigne "habituel".
J'avais donc 4° au bout de 2/3 min de marche et 9° après 6/7 min...

Je n'ai pas compris ta question concernant le "pincement" honte
mars marsicon_post
As tu déposer ton côtroleur de debit afij de voir si la,palette n'est pas cassée? , inutile de jouer avec cette petite mecanique ,,si ca bascule c'est soit bloqué soit hs .

tiredbee tiredbeeicon_post
Non je ne l'ai pas déposé donc état de la palette inconnu...

Ceci dit, certes il a tendance à une pas coller donc cause possible=palette dégradée
Mais, il a aussi tendance à ne pas se décoller pompe à l'arrêt...

D'où mon doute sérieux sur ce capteur...
Après, c'est la première fois que j'en rencontre un, peut-être je ne sais pas le régler...
SFroid SFroidicon_post
Bonsoir a tous !

A tu essayer de démonter ton circulateur pour voir si la roue ne c'est pas désolidarise du corp de la pompe ? J'ai déjà eu le cas !
Pour ce qui est du FLS comme mars démonte le et regarde les lamelles un FLS qui reste collé a l'arrêt du circulateur pas bon!
Le pincement c'est la différence de température entre ta HP ET TA sortie d'eau échangeur ça te donne un ordre d'idée sur l'encrassement de ton échangeur !
Et quelle sont tes pression pendant le fonctionnement ? Intensité ? Et la température de refoulement du compresseur ??

Cordialement !