Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» DRV DaikinRXYQ8P7W1B RE defaut E3

DRV DaikinRXYQ8P7W1B RE defaut E3#2877

6Contributeur(s)
Visiteurdougcedfr79jeje64adelclimatisation
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut cls et bonne soirée a ts
dit moi,le gars "station technique daikin" a fait quoi au juste,a t il mis le checker daikin,si oui
a t il verrifier l ouverture des detendeurs des ui ? car perso je poncherais sur soit microcoupure
soit un ou plusieurs detendeurs hs.dans le cas de micros coupures si tu as desactivé le redemarage automatique tu pouras facilement le voire
et dans le cas des detendeures , tu as 2 possibilités
1= avec le checker tu fait de la demande a fond par tt,puis tu regarde l ouverture des detendeurs , sachant que les T° ambientes
dans les locaux sont sensiblerment les meme et que la demande seras partt a 30/32C°,donc les pulsions que les cartes de commandes administrerons
a leurs detendeurs seront casiment les meme par exemple k7 N°1 = 600 impulsions. k7 N°2=650 . k7N°3=570impulsions , puis k7 N°x = 1600 impulsion donc la y a un souci ,car soit le corp du detendeur et hs soit la bobine est hs , c est pourquoi la carte de commande essaie d ouvrire plus le detendeur puisque le SR quelle mesure est mediocre voir casi nul
2= c est plus labourieux :| tu fait de la demande sur une ou 2 ui maxi a la fois,et si tu en a une dont le detendeur merde,tu le veras assez rapidement
petit rapel,puisque les ui font office de condenseur,donc ton cp lui va grimper jusqu a atteindre la puissance sufisante pour tes 2 ui, sauf que vu que une des 2 n est plus ou peu alimenter en vapeur,donc le condenseur devient souys dimensionné,et la ton vrv vas monter en hp,refoulement tres elevée...etc jusqua coupure en hp.
cordialement
Visiteur Visiteuricon_post
j'ai pris note de tes infos ,mais maintenant c'est la station technique qui devrai s'en occuper te tiens au courant
Pour info si l'on coupe le redemarrage auto des qu'il y aura micro coupure le drv ne redemarrera pas mais ne donnera aucun defaut? je ne comprend pas bien ...
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut cls et bonne jrnée a ts
le but justement c est qu il ne redemare pas ;-) et il sufit de refaire de la demande pour qu il repart
et si tu vois que cela se repete,donc tu auras confirmation que le defaut est du au micros coupure.
il est normale que tu n ai pas de defaut apparant ,lorsque le jus revient tt se reinitialise et le defaut n etant plus actif,alors tu le retrouve dans ta regule qui garde en memoire je crois les 9 dernier defaut
( dans l ordre,dernier defaut ,avant dernier...etc)
sera tu presant avec le gars de la station technique?
cordialement
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
sur les clim il ne faut pas trop se fier a la relation pression /T° tant que tu n as pas fait un pomp down
car en realité ce que tu lis au manos est une pression qui resulte du fluide dans ton UE et du fluide qui reste dans tes UI et vu que les 2 partie du circuit frigo ne sont pas exposées a la meme T°,donc le resultat peut etre completement faux.
mais bon si c est une surcharge en fluide ou les incondensable,c est facile a determiner en controlant
les paramettre de fonctionnement,hp,bp,refoulement ,aspi,T° cloche CP,intensité cpvanne de bypasse % d ouverture, frequance ciblée /frequance reel,...etc , avec le checker tt ces données son accessibles facilement. si il ne trouve rien , il faudras qu il laisse un mouchard qui enregistrera les données du vrv sur 1 a 2 semaine,et la tu sera fixée sur la raison du defaut.
cordialement
Visiteur Visiteuricon_post
merci encore!super sympa de ta part