j'ai un defaut A5 sur une clim Daikin,en mode chaud.c'est un defaut HP ou defaut de la thermistance sur l'unité interieure.J'ai remplacé cette thermistance mais j'ai toujours le defaut.J'ai nettoyé l'evapo,mais ça n'a eu aucun effet.Je reviendrais avec une bouteille d'azote et essayer de souffler à haute pression l'evapo,pour voir s'il n'est pas colmaté,mais à part ça je ne vois pas d'autres causes possibles.Avez vous eu ce genre de panne?
mars marsicon_post
Regarde derrière ton evapo si crasse ou pas .
Est çe je tes vitessede ventilation fonctionnent ?
Il yA t'il eû une intervention sur la partie fluidique?
As-tu posés tes manos afin de vérifier si c'est la HP qui déclenche vraiment ?
Possible mais plus rare defaut du pressostat HP.

dmarco dmarcoicon_post
Bonjour,

A défaut, "Salut", "Bonjour à tous", ...
Et une quelconque formule ( du genre ) "Merci"
Pourraient ( peut-être ) être encourageantes en espèrant une réponse.

Bonne soirée.
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
bonne soiree a tous .
ton defaut , n'est pas du tout un defaut HP .
coupure en defaut HP = E3 .
le A5 c 'est bien un defaut liée a la sonde de ton echangeur UI .
cette sonde , elle sert ( en plus de la regulation) a la securité antigel en mode clim et securité anti surchauffe en mode chauffage .
en claire soit ta sonde detecte une T° de fluide trop elevée ( par exemple suite a un manque de gaz ).
soit elle est en derive importante ( ton fluide est a 50C° elle , elle indique par ex 85 C)
soit la carte est HS ( faux contacte , soudure cassée , piste effacée ect )
quelle sonde as tu changé ? liquide ou vapeur ?
as tu mesuré la tension en sortie carte avant de rebranché la nouvelle sonde ?
si tu ne la pas faite verrifie que tu as bien une tension de minimum 0,5 et maxi 5VCC sur les broche dedié a la sonde .
si pas de tension = surment circuit imprimé de la sonde effacé .
si presence de tension ( 5 VCC)alors soit ta carte ne recoit plus le retour de la sonde , donc broche a verifier ,soudure etc . soit ta carte fait une mauvaise interpretation des données .
pas besoin forcement de poser les mano , mais en revenche verifie les T° vapeur et liquide de ton echangeur interieur .

en gros soit tu as une reel surchauffe du fluide ,donc probleme fluidique ,d'ou les verif au thermometre .
soit carte HS donc a investiguer la raison .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
PL PLicon_post
Bonsoir. Il est ou???? Pas de nouvelles zzz zzz zzz zzz zzz zzz
Pat
mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour ;-)

pourtant avec toutes les pistes indiquées par notre ami Abdel fortich , je crois que même moi , j'aurai trouvé la panne :-P





freeze mototo
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,



eeeeuuuuhhhh y avait une panne????????????

ah bin non c'est du daikin c'est d'origine :-D

Message édité par : Aircofrigo / 16-10-2015 23:13

Adrien Adrienicon_post
Adel tu m'impressionne toujours :-o :=!
jerome25 jerome25icon_post
et oui adel va rendre service ......................

avec un beau rapport comme ça

a+