Les Frigoristes

RKC 2025

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» altherma

altherma#11087

6Contributeur(s)
carlosAircofrigoNopdussVforcekranaud98
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
carlos carlosicon_post
salut a tous , voila hier je me suis retrouve devant une altherma completement givre plus de 10cm epaisseur,pression hp 15b bp 2b ,je recupere la charge pour verif ,charge ok 4.5 kg r410.recharge apres qlque temps rebollotte pression basse pris en glace ,je laisse tourne ,apres environ 30mn ma ligne «liquide» venant de l,ui completement pris en glace,pression sur r 134 17b et 4.7b.sachant que la v4v fonctionne .quelqun a une reponse possible?
merci help help
le froid n,existe pas .alors quoi?
prise de tete....
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

vous écrivez vraiment tout toujours comme cela???
en une ligne...

vous écrivez : pression sur r134 >> vous voulez dire qu'avec du R134a vous obtenez la HP de 17 bar et une BP de 4,7 bar?

pourquoi avoir mis du R134a au lieu du R410A??
ou c'est un système double?? R134a pour ECS et R410A pour PAC?

vous dites: "recharge apres qlque temps rebollotte pression basse pris en glace " >> la pression chute d'abord et puis cela prend en glace ou le contraire?
vous êtes en mode chaud ou froid?

bof, jesors car je ne comprend rien à ce que vous décrivez.... :-D

à+

une question bien posée amène des réponses; un mystère n'amène que des questions.
Nop Nopicon_post
ca doit etre une HT daikin
deja , est ce que pour la récup , vous etes passé en mode 21 ?
ensuite , qu'indique les sondes ? , si la ligne liquide qui revient de l'ui givre , on peu supposer que le detendeur dans l'ui ferme trop , donc que les sondes lui donne une mauvaise info ...

nop
duss dussicon_post
Salut,

Donc alterma HT, installation récente ? premier hiver ? as-tu effectuer la manip ouverture des détendeurs depuis l'UE pour un bon tirage au vide ? et une charge neuve de 410.

Doué en tout, Bon à rien!
Nop Nopicon_post
vérifie la R3T de l'ui

nop
Vforce Vforceicon_post
Salut

Le problème est connu, c'est la sonde du bas de l'echangeur de l'UE qui dérive de +10°c.

Changement de kit sonde complet de l'UE ou inverse la avec la sonde d'air extérieur pour dépannage si tu n'as pas de sonde d'avance.
carlos carlosicon_post
ARCOFRIGO l´ordi n' est pas mon truc,pour ton info , je parle d'une pac altherma avec un circuit au r 134 et l' autre au r 410 pour info.les pressions indique sont celles lu sur mano .ok ?
Pour les sondes eles sont commandées,jái bien echangé sonde air ext et sonde de degivrage,et la je me suis aperçu que la valeur lu etait diferente(valeur indique sur telecomande).la pac est de 2013
Merci a tous pour l´aide :-)
le froid n,existe pas .alors quoi?
prise de tete....
kranaud98 kranaud98icon_post
Citation : Nop 

ca doit etre une HT daikin
deja , est ce que pour la récup , vous etes passé en mode 21 ?
ensuite , qu'indique les sondes ? si la ligne liquide qui revient de l'ui givre , on peu supposer que le detendeur dans l'ui ferme trop , donc que les sondes lui donne une mauvaise info ...

nop 

Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'aider. Moi une fois en réparant un frigo, j'ai oublié de brancher le gaz. La honte!

Message édité par : kranaud98 / 25-04-2017 15:54


Message édité par : kranaud98 / 25-04-2017 15:55


Message édité par : kranaud98 / 25-04-2017 15:56


Message édité par : kranaud98 / 25-04-2017 15:57


Message édité par : Aircofrigo / 25-04-2017 20:17