Bonjour tout le monde je suis installateur et depanneur climatisation depuis 10 ans et tu aujourd'hui je rencontre un problème pour la deuxième fois que je n'arrive pas à résoudre.
Cette installation comporte un quadri Mitsubishi 7 kw avec quatre unités intérieures de 2 kw et 1 3 .5 kw.
J'avais déjà eu le même problème avec un gainable Mitsubishi 6 kw
Sur ce coup je suis juste venu faire la mise en service après avoir fait mon tirage au vide j'ai donc démarrer des groupes en bois de chauffage qui à ma grande surprise ventilé.
J'ai donc logiquement jai poser mes mano et ma pression ne reste pas fixe dans un premier temps le groupe monte à 22 bars puis très rapidement redescend vers 13-15 bar puis defois il remonte à 30 pour redescent vers 13 bar quand la pression monte le chauffage marche bien dès que la pression redescend je n'ai plus rien .
je pense à un problème de vanne 3 voies mais lequel ?
La bobine fonctionne bien j'entends le tiroir s'enclencher du coup je ne comprends pas si quelqu'un a déjà eu le cas merci