CcSalut à tous,j'ai un soucis sur deux pac Mitsu avec un module enthalpie (cette boîte à couler...)
les deux pac travaille l'une après l'autre et vont sur un echangeur a plaque de chez enthalpie
A mon arriver errreur 05,plus de Ff,le condenseur etait percer a deux endroit sur les crosses condenseur(en froid)
je repare sa avec de la 40% d'argent,azote 35 bars Ras
tirage aux vide pendant 4h avec cassage du vide 3 fois puis 3 h à tirer aux vide
recharges de r410 et toujours er 05 pannes Bp
j'ai us Mitsubishi il me préconise le changement du groupe enthalpie par deux groupe Mitsubishi
4000 e prix public par groupe.....
j'ai us eliwell,la régule est de eux mes commandes special...tout ait "brider"
il n'y a pas de réarmement manuel,grosse galère
groupe puhz-hrp125yha2
regul eliwell st753/c
merci et bon week-end
G-V-L Génie climatique services
Joss49
Salut à tous,personnes aurait la notice ou le M.P de laregul eliwell st753/c,un collègue ayant travaillé avec ou dépanner du enthalpie pourrait avoir sa,aux moins le M.Pde là recul,avant d'incriminer le capteur bp je voudrais la mettre en marche forcé...
Si Adel passé par la toi qui connais entre autres les mitsus sur le "bout des doigts" tu a certainement les manips pour démarrer mes deux groupes,Mitsu m'en a donner une avec les deux switch xw4 (de mémoire...
Merci et bon dimanche
G-V-L Génie climatique services
Joss49
Salut à tous,pannes résolu 👍
L'erreur r05 correspond à une panne BP chez eliwell,
Enthalpie ses servis de cette sécurité pour branché
un pressostat sur la pression d'eau...
Cette sécurité se met en erreur en dessous de 2 bars 😲
Ducoup double "pannes"
J'ai réussi à avoir l'ancien gérant d'enthalpie qui m'a donné le mot
De passe accès à la regul (250)
Et ma expliqué pour le pressostat "sur calibré",je pensait pas avoir
un accueil chaleureux mes non impeccable,échange de nos 06 👍
Ma semaine finit bien,@++
G-V-L Génie climatique services
Vforce
Merci du retour
Aircofrigo
Bonsoir,
merci pour ce retour!!!
à+
Joss49
De rien les gars,normal on s'entraide
Si un menbre a besoin d'infos sur enthalpie mp
L'ancien gérant ma tous donné,un ancien frigoriste en indus...
Bon week-end les gars et les filles si si y'a des femmes frioriste ☺️