Les Frigoristes

RKC 2025

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Fuite sur Wespak

Fuite sur Wespak#11844

3Contributeur(s)
tomtom83fifiadelclimatisation
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
tomtom83 tomtom83icon_post
Bonjour,

Je suis intervenu sur une Wespak 2.69 ( cta sur boucle d'eau ) qui a moins d'un an.

Les flexibles étaient en 3/4 petit diamètre intérieur, je les ai remplacé par du 1 pouce, effectivement ça fonctionne mieux !

Par contre, quand on arrête la ventilation de l'eau s'écoule du compartiment soufflage, au lieu de sortir par l'évacuation...

Les filtres sont propres, la batterie aussi, est-ce que la machine condense trop depuis le changement de flexibles ? :#
fifi fifiicon_post
Salut tomtom

Vérifie que le siphon de ta cta soit bien rempli et et que ton bac de réception de condensats ne soit pas bouché et l'eau devrait s'écouler normalement par ton siphon
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut tomtom et bonne journée à toutes et à tous .
Tes condensats sont peut-être retenus par dépression , cela arrive lorsque le débit d'air n'est pas homogène entre l'entrée/sortie batterie .
Par exemple filtration encrassée et/ou colmatée ,batterie colmatée,si c'est une CTA de déshumidification ,il faut t'assurer que la deuxième batterie soit totalement propre ( il faut ouvrir le panneau entre les deux batterie .la face cachée de la deuxième batterie peut s'avérer colmatée malgré le bon état de la filtration ) .
Lorsque c'est le cas,le moteur étant constant, le débit pris après la batterie est supérieur à celui passant par la batterie.fonc une dépression ce crée et retient les condensats dans le bac . Ensuite deux cas de présentent :
Soit la CTA tourne h24 et donc l eau s'écoulera dès que la quantité d'eau sera énorme ( elle peut stagné partout dans la CTA au point que le moteur soit arrosé) puis à un moment on a de l'eau qui coule partout.
Doit ,la CTA s'arrête de temps à autre et là dès son arrêt, l'eau coulera abondamment ,de partout, y compris via les portes et les paroies de la CTA .
J ai eu cela aussi bien sur des CTA que des gainables industriels .
En dernier , si la CTA est neuve , installation récente, alors fifi à raison de t'orienter vers ton réseau d'écoulement .
Soit il est en contre pente, soit bouché,soit lui même est en dépression .
Sa donne quoi lorsque tu test l écoulement avec CTA à l'arrêt ?
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
tomtom83 tomtom83icon_post
Bonjour,

une contre pente cachée était en cause,

Merci !