Les Frigoristes

RKC 2025

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» PAC AERMEC , regul hs ?

PAC AERMEC , regul hs ?#12018

2Contributeur(s)
cedric29adelclimatisation
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
cedric29 cedric29icon_post
Bonjour à tous ,

Je suis intervenu sur une aermecANR0502H de 2009.
L'afficheur indique un message "SEr"
Aucune interaction n'est possible avec l'automate, ni on/off, rien.

Aucun démarrage.

Serait ce un problème avec la régulation?
cedric29 cedric29icon_post
J'ai eu la hotline cette aprem, défaut de com entre l'automate et l'interface, le cable de liaison fait 1 m et semble en bon état.
Donc automate et interface remplacer.
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut Cédric,
Ton interface et le régulateur, sont ils des carel ??
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
cedric29 cedric29icon_post
Salut, c'est MODUCONTrOL.

peut etre du carel, ou du siemens...