Est-ce que c'est possible selon vous de ressouder le corps du détendeur entouré sur la photo ( il y a une légère fuite ) ainsi que le capillaire, il y a 5 semaines de livraison sur la bestiole et j'aurais aimé remettre la Pac en route rapidement !
presque sûr de détruire le détendeur (membrane intérieure)
mais alors là le capillaire ... sérieux? d'office si sectionné ou dessoudé la charge du train thermostatique est partie.. c'est fini!
à+
tomtom83
En effet cela parait logique..
Merci ! :-)
Nop
et pis une France géothermie ...
le pb c'est pas tant la machine , mais l'install ! :-o
nop
tomtom83
Bien vu Nop, c'en est bien une :=!
Nop
y'a que eux qui montait ces détendeurs
si t'es bon frigoriste , recalcul le deteneur qu'il faut et zou
perso j'en suis incapable ; je suis pas frigoriste !
nop
Billbaroud
bonjour,
de coté on dirait un Danfoss TUB. Très courant sur les refroidisseurs d'eau.
Calculer quoi ? La buse est fixe. Suffit de prendre la ref du détendeur (corps et tête) et de demander à Danfoss un équivalent.
En bon technicien, reprenez un peu les tubes pour qu'il puisse se déformer et sans forcer sur le corps. Ceux sont les vibrations qui ont détruit ce détendeur.
@+