Bonjour,
Je viens sur votre site car je suis sur un problème ou je bloque.
La cliente à une pompe a chaleur air eau de France geothermie la zephyra.
La cliente à eu un défaut HP
circulateur changer
Pressostat HP changer
Sonde température refoulement shunter
Récupérer du gaz nettoyage à l'azote recharge en gaz
Résistance électrique d'appoint disjoncter.
J'ai changer la regule
Toujours défaut HP
J'ai jamais réussi à le recréer. J'ai fermer des vanne progressivement (defaut début d'eau.
J'ai mis la consigne plus haute que réellement demander.
J'ai fait des tonnes de degivrage....
J'ai besoin de votre aide pour m'aider à trouver son problème
pierre
bonjour jojelie
calcaire dans le condenseur a eau ?
mauvais échange ?
:#
a+
Jojelie
J'ai une delta t sur l'eau de 4K
bern57
peut etre qu'il faut controler le detendeur ??
Jojelie
Ha c'est bon à savoir ça je pensais que le detendeur qui bloquait faisait couper en BP.
xavierc
Citation : Jojelie
Ha c'est bon à savoir ça je pensais que le detendeur qui bloquait faisait couper en BP.