Bonjour à tous,
Je vous donne quelques relevés réalisés.
Ces relevés ont été fait en réglage ABSOLU et non en LOI D'EAU, car je me suis aperçu qu'en loi d'eau, la valeur demandée n'est pas précise (il doit y avoir une décimale qui n'est pas affichée). Par contre en ABSOLU si je demande 30°C, c'est bien 30,0°C.
Le ON signifie que le compresseur démarre et OFF qu'il s'arrête.
T° demandée sur l'interface = 31,0°C
ON:
TD=29,6°C
TD (échangeur plaque)=29,4°C
Température de retour=29,5°C
Température réfrigérant=26,9°C
T° demandée sur l'interface = 31,0°C
OFF:
TD=33,2°C
TD (échangeur plaque)=33,1°C
Température de retour=30,9°C
Température réfrigérant=29,8°C
T° demandée sur l'interface = 31,0°C
ON:
TD=29,5°C
TD (échangeur plaque)=29,2°C
Température de retour=29,3°C
Température réfrigérant=26,5°C
T° demandée sur l'interface = 31,0°C
OFF:
TD=32,9°C
TD (échangeur plaque)=32,7°C
Température de retour=30,2°C
Température réfrigérant=29,6°C
-----------------------------------------------------------------------
Maintenant je passe la consigne à 32°C
-----------------------------------------------------------------------
T° demandée sur l'interface = 32,0°C
ON:
TD=30,3°C
TD (échangeur plaque)=30,0°C
Température de retour=30,0°C
Température réfrigérant=27,1°C
T° demandée sur l'interface = 32,0°C
OFF:
TD=34,2°C
TD (échangeur plaque)=34,1°C
Température de retour=31,8°C
Température réfrigérant=30,6°C
T° demandée sur l'interface = 32,0°C
ON:
TD=30,4°C
TD (échangeur plaque)=30,1°C
Température de retour=30,2°C
Température réfrigérant=27,1°C
T° demandée sur l'interface = 32,0°C
OFF:
TD=34,1°C
TD (échangeur plaque)=34,0°C
Température de retour=32,0°C
Température réfrigérant=30,8°C
Voilà, j'espère que vous pourrez-m'aider à me dire si ma PAC fonctionne normalement.
Car j'aimerais bien comprendre laquelle ce de ces 4 températures est prise en compte pour le ON/OFF du compresseur.
Et surtout de combien est l'hystérésis, car dans les valeurs ci-dessus je n'arrive pas à le déduire, car ça ne colle pas d'un relevé à l'autre !!!
Merci encore.