Les Frigoristes

RKC 2025

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Pressostat SECU hp danfoss

Pressostat SECU hp danfoss#12365

4Contributeur(s)
adel0128fizzFELBillbaroud
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
adel0128 adel0128icon_post
Bonjour à tous,
Dans le cadre de la DESP lorsqu’on remplace un pressostat hop SECU danfoss 061F9713 est ce que il existe un certificat de conformité de ce type de pressostat
Un organisme de contrôle me le demande
Merci
fizz fizzicon_post
Salut,
Oui il le faut impérativement.....si tu changes ton pressostat !!!
Rapproche toi de ton revendeur .....
@+
FEL FELicon_post
salut
sur ce lien la doc en anglais
https://assets.danfoss.com/documents/DOC298036174959/DOC298036174959.pdf
Billbaroud Billbaroudicon_post
Bonjour,

si le document ne spécifie pas 97/23/EC catégorie IV, alors pas conforme à la DESP.
Virez ce mini pressostat et montez un KP. Ne jetez pas la notice dans la boite car elle fait office de certificat.
http://files.danfoss.com/TechnicalInfo/Dila/01/DKRCCPDCD0A104.pdf
Voilà le doc des kp répondant à la DESP avec les ref danfoss.
Attention cependant, ne mélanger le KP5 qui est là pour protéger le matériel et le KP7 qui est là pour éviter la rupture du circuit.
Le pressostat compresseur est un KP5 et celui de la centrale doit être un kp7.
Si la matériel n'est plus plaqué, mal plaqué ou si le fabricant ne peut pas fournir le certificat (bouteille, pressostat...), le matériel doit être remplacé.
@+