Les Frigoristes

RKC 2025

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» problème compresseur copeland sur PAC air/eau

problème compresseur copeland sur PAC air/eau#12401

2Contributeur(s)
yoyo1290Nop
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
yoyo1290 yoyo1290icon_post
Bonjour,

Je viens de remplacer un compresseur sur une PAC monobloc air/eau.
L'ancien compresseur fonctionnais mais les cosses de raccordement ont brûlées suite à un mauvais contact.
A la remise en route du nouveau compresseur celui-ci ne démarre pas une fois sur deux. Le démarreur progressif détecte une baisse de tension un démarrage sur deux alors que mes tensions sont correct. Lorsque le compresseur arrive à démarrer tout fonctionne correctement jusqu’à arriver en arrêt régulation.
J'ai remplacé le condensateur de démarrage mais rien ne change.
J'ai testé de démarrer le compresseur en direct ( sans le démarreur) , même symptôme, il démarre une fois sur deux , lorsque qu'il ne démarre pas il grogne et absorbe 15A ( 7A en fonctionnement normale). je me demande si ce nouveau compresseur n'a pas besoin d'un condensateur de démarrage plus puissant ??
Si vous avez des pistes je suis preneur , merci pour votre aide.








Message édité par : yoyo1290 / 17-02-2020 21:54

Nop Nopicon_post
ta tension ne s’effondre pas au démarrage ?

nop