je dois intervenir demain derrière un autre technicien.
sur son bon d'intervention il est noté :
Pas de chauffage circuit séjour et cuisine
Le circuit cuisine : compresseur bloqué et condenseur ok
Le circuit séjour : pression BP anormalement élevée 7.23B à
10C° et HP trop basse 9.04b à 17C°
Essai rajout 1Kg de R404A neuf (1/3 de la charge) pas d'évolution
pressions
Compresseur défectueux problème au niveau des clapets
Fuite sur le réseau frigorifique indétectable risque de fuite sur
nappe extérieure (non réparable)
Il est préconisé d'installer un nouveau moyen de chauffage
je voie pas trop le rapport entre le manque de fluide et un compresseur bloqué
2 compresseurs ? et 2 HS ?
merci de vos retour
a+
mimich44
Salut
Effectivement aucun rapport..
Pour le Circuit séjour, vu le faible delta HP/BP on peut penser à un manque de compression d'où son diagnostic clapets Hs..
C'est du triphasé ou mono ? (Sens de rotation si scroll..)
Sinon peut-être V4V bloquée en position intermédiaire..à verifier
Pour l'autre Circuit, compresseur bloqué..si triphasé, il ne manque pas une phase d'alimentation ?
Toujours est-il que pour l'appoint de fréon, le gars est à côté de la plaque..
pierre
bonjour a tous
merci de ton retour mimich
j'en profite pour donner mon diagnostic
effectivement 1 compresseur hs; je pense du au condensateur de démarrage hs (moteur mono)
et pour l'autre c'est bien les clapets
1 compresseur par circuit.
c'est vraiment les 1er de sofat
ca a tenu 20 ans je suis même étonné de sa longévité de fonctionnement sans problème :-P
a+
Lpoto
C'est pas un mauvais système sofath, c'est juste qu'en cas de fuite ça peut te couter un billet.
ça reste du matos à l'ancienne, qui peut ronronner même dans des mauvaises conditions pendant des années. fortich