Bonjour à tous,
J'ai installé ma PAC CIAT Caleo 60H , il y a presque 9 ans.
En fait, j'en ai 2, une de spares, mais qui à un problème de détendeur d'injection.
Apres presque 7 ans sans problème, ma PAC caleo me fait des erreurs d5.3 ( température refoulement >132°C ) depuis 1 mois à raison de 2/3 fois par semaine.
J'ai remarqué également qu'elle réalise des cycles courts, et un Delta T faible ( environ 4 pour une t extérieur entre 8 et 15° )
Après une mise en sécurité d5.3 pendant la nuit, j'ai branché des sondes de température sur un module Arduino wifi.
J'ai réussi à voir que la mise en d5.3 ne se produit que pendant les phases de dégivrage. En effet, la température de refoulement monte à plus de 130.
On le voit très bien sur les courbes :
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/45/8e2r.png
Le 1er pic sur la courbe rouge , correspond à la mise en route de l'injection. Elle fonctionne, la température de refoulement chute.
Le 2eme pic correspond à la l'alimentation de la V4V et à l'inversion de cycle, la température de refoulement monte en flèche.
Je ne comprend pas pourquoi lors de la phase de dégivrage la température monte si haut ?
De plus, je ne comprend pas pourquoi le dégivrage se met en fonctionnement, je n'ai pas remarqué de givre sur l’évaporateur.
De plus, le voyant liquide ne bulle pas.
J'ai contacté le SAV CIAT.
Ils me disent que quelque chose doit être bouché dans le sens inverse.
Il ne pense pas à la V4V. Mais plutôt au déshydrateur qui est bi-flow ou le détendeur qui est également bi-flow.
Le deshydrateur , pourquoi pas, il a des clapets à l’intérieur, mais ne comprends pas comment un détendeur bi-flow peut être bloqué dans le sens inverse.
Par contre, un autre gros problème est apparu hier : fuite sur le bas du ballon tampon.
Pour l'instant il est isolé, et je tourne sur la chaudière fioul !