Les Frigoristes

RKC 2025

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Reglage Pac daikin avec kit bizone

Reglage Pac daikin avec kit bizone #12623

2Contributeur(s)
NopFranck69120
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Franck69120 Franck69120icon_post
Bonjour,

J'ai une Pac daikin ehvh08s26cb9w avec un ballon tampon (je pense que c'est ca) et un kit bizone Bzka7v3 avec 2 thermostat radio et une sonde extérieure.
J ai plusieurs questions...
1 mode de fonctionnement pompe continu ou a la demande. On dit que pour une Pac moins il y de cycles mieux c'est, mais c'est une inverter... Et l idee c'est de réduire la conso elec..
2 mode de ctrl TA EXT ou loi d'eau.
3 réglage de vitesse des 2 circulateurs du kit bizone en vitesse fixe ou delta T.
Pour le reste, j ai beaucoup planché sur les docs et je pense être bon.
J ai cherché sur le net, demandé à plusieurs installateurs( bcp d'incompétents) et je suis à bout...J'espere svp que quelqu'un pourra me venir en aide... :-(
Nop Nopicon_post
1: a la demande
2 : TA ext avec config loi d'eau (le ta ext étant les th du kit bizone si tout a bien été monté et configuré ...)
3 : j'aurais tendance a mettre vitesse fixe en repectant 5 de delat sur le pc et 10 sur les rad

nop
SAV climatisation , pompe a chaleur et DRV/VRV/VRF sur montpellier et nimes www.drpac.fr