Bonjour,
J'aimerais avoir vos avis concernant une climatisation qui coule de temps à autre.
Installation : C'est un groupe de condensation associé a un gainable. Température exterieure moyenne :32°C, Hydrometrie extérieure: 75% en moyenne, température ambiante demandé: 22°C.
Probleme : J'ai constaté que mon ventilateur évaporateur envoyé l'eau des condensats par dessus du bac à condensats.A savoir que le bac est propre, ainsi que le tuyau d'écoulement ayant un diametre 32.
Pouvez vous m'aider a résoudre ce probleme?
Sébastien.
AAC
Bonjour,
il est possible que cela soit du à une depression. C'est à dire que votre tuyau de condensat n'est pas assez gros par ou positionné assez bas par rapport à la depression de votre ventilo.
Essayer si possible de descendre plus bas votre tuyau du bac à condensats.
fifi
Salut
Si ton gainable ne possède pas de pompe de relevage, il te faut obligatoirement mettre un syphon en sortie d'écoulement pour éviter comme te l'a dit justement AAC de mettre ton bac en dépression
En faisant cela et une fois que ton syphon sera amorcé ton problème disparaitra
Par précaution il est préférable de donner une légère pente vers la sortie des condensats
Bon réglages
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas