bonjour,
j'ai une pompe a chaleur eau/eau avec deux compresseurs.
sur ma ligne compresseur 1 je suis a la deuxieme fuite de gaz et je voudrais savoir si une fuite de gaz entraine une fuite d'huile et si ça endommage le compresseur?
durée de vie d'un compresseur?
c'est une géotwin altech réversible avec capteur verticale eau glycolée
merci
adelclimatisation
salut aldo et bonne soiree a ts
oui , absolument,une fuite entraine inivitablement une fuite d huile avec elle, de plus
lorsqu il monque de la charge les retoures d huile ne sont plus assurés convenablement,par
consequant si cela perdure,le cp risque de ne plus etre lubrifié correctement et il risque de
se bloqué mecaniquement.
a toi de jouer pour localiser la fuite.
cordialement