Les Frigoristes

RKC 2025

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» tri split hitachi de DARNAT

tri split hitachi de DARNAT#3136

5Contributeur(s)
AircofrigoDARNATadelclimatisationAACfifi
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
QUESTION POS2E PAR DARNAT:
C est des question assez simple et complexe a la fois le temps et court pour que je trouve des reponses.
Demain je vais dépanner un tri split hitachi. J’ai une grosse fuite je perd 1kg6 en 10h je vais devoir sacrifié provisoirement le split qui fuis. Liaisons frigo ¼ 3/8 derrière le placo. Dois je mettre la charge complète avec seulement 2 slpit ou je risque des coup de liquide au compresseur ? ou la bouteille liquide peut elle supporter la charge complète. Comment prendre la surchauffe sur une clim inverter ??? MERCI D AVANCE
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,

à ma connaissance, tu peux mettre la charge complète telle que prévue par hitachi.
je pense que vouloir mesurer une surchauffe en inverter est assez utopique.
il faut la doc du fabricant et effectuer les mesures en fonction de ces données.
ce sera probablement en mettant en demande max.
à part la fuite, as tu une autre pannes?? si non, charge le poids prévu, répare la fuite avec un bon tirage au vide et cassage à l'azote
et ensuite c'est fini, réouverture du 3° circuit.

ce serez sympa de donner les références de tes modèles hitachi (UI et UE) au moins les autres peuvent avoir plus facile pour aider.

bon courage demain et à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
DARNAT DARNATicon_post
je reprend des installation d'un frigoriste assez moyen en montage. brassure qui fuit 3/8 pincer regulierrement. enfin la merde j'ai pas les reference mais merci je mettrai une charge complete. si la surchauffe est utopique je dois rentrer dans les parametre electronique pour verifier le bon fonctionnement de l'instale ? J ai trouver grace au forum le guide de depannage demain j'ai de la lecture c'est assez complexe mais avec de la patience je reussirer a me ballader dans l'electronique
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
bonne soirée a ts
100% avec maitre airco ;-)
vu que c est de l inverter ton cp ne risque absolument rien,car le debit du fluide est variable
selon les besoins est la demande,donc tu isole l ui deffectueuse,et tu reinjecte tt le fluide
sur les 2 autre,de plus sur les multi hitachi,chaque ui a ses propre schrader ;-) .
dans la doc tu regarde tu auras les manipulations a faire pour verrifier la charge via les switch de l ue plus qlq mesures.
cordialement
AAC AACicon_post
Bonjour,

je me permet de vous rappelez que le R410A est un gaz azeotrope et non un gaz pur ; de ce fait un complement ai quasiment impossible à réaliser sur un inverter. Il faut récuperer le fluide le peser et si le manque dépasse les 15% le remplacer par du gaz neuf.

Le reste c'est le B A B A de la profession.
fifi fifiicon_post
bonsoir à tous

quelques petites précisions: le glissement du R410A est de 0.05° donc on néglige ce glissement et puisque le glissement est quasiment nul, on peut dire que ce fluide est de type azéotrope au contraire du R 407C dont le glissement = 7.08°

azéotrope: changement d'état à la même température d'évaporation ou condensation, pas de glissement
zéotrope: changement d'état à des t° d'évaporation ou de condensation différente, glissement
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut fifi et bonne soirée a ts
tt a fait fifidelasorbe :=! . il faut pas exagerer, avec le glissement du 410,tu n es absolument pas obliger de faire une charge neuve :b
cordialement