Voila diverses photos correspondantes à une PAC HITACHI Air-Eau avec échangeur
déporté.
Les tuyaux en cuivre sont cisaillés à la sortie du compresseur et au niveau
de la vanne 4 voies.
Des collègues sont intervenus pour effectuer des soudures au niveau du
condenseur.
Il s'est passé 48H avant la panne complète.
Si vous avez des hypothèses ou idées à me suggérer pour un tel incident,
j'aimerai connaître votre avis.
Merci
PL
J'ai déjà eu des cas similaires, soit un HP très importantes, problème de fonctionnement compresseur, transport, d'installation usine, vibrations très très importantes sur compresseur et de l'ensemble des tuyauteries, chrges fluide(?). Mais des collègues auront surement d'autres expériences et avis. Cordialement
Pat
larafale
a mon avis problemes de vibrations
defaut d usine
y a toujours une solution a un probleme!!!
frigomix
bonjour
La pac a fonctionné 2 ans avant la fuite du condenseur et le cisaillage des tubes.
cordialement
DJSiger
Bonjour,
Et rajoutez encore à toutes ces explications que le cuivre n'a cesser de diminuer en qualité et en épaisseur!!!!
L'argent toujours l'argent...
Sur tes photos, on voit le grains sur le tuyau de cuivre preuve que le cuivre et de bien basse qualité!!! La pression et les vibrations aidant encore 7110 kg équivalent CO2 dans l'atmosphère....
PAS BIEN :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-(
Ce n’est pas parce que l’erreur se propage qu’elle devient vérité !!!!!!