salut à tous qu'elle est la solution pour bien régler le by pass sur une pac piscine?(marque islandicus entre autre)
adelclimatisation
salut franky et bonne soiree a ts
un peu plus d info permetras a ts de mieu t aider ;-)
de quel by passe parle tu?
cordialement
francky40
le by pass de l'eau de la piscine la vanne que tu fermes pour passer sur la pac.normalement je dois pas la fermé en entier mais faire en fonction de la hp sur le 407 mais je connais pas trop les valeur
Visiteur
bjr ,tu mets le mano hp et regle la T° de condensation
davejodo
salut
la mienne je la fais condenser entre 15 et 17 bar (15 bar= 42°c et 17 bar=46°c)
la pompe se coupe quand l'eau a l'aspiration est a 27°c
ma vanne est a 3/4 ouvert quand il faut chaud et un peu moins quand il fait plus froid.
a++++
Rien ne vaut le travail manuel!!!!
discus
Salut le bypass eau sert à limiter le débit sur l'échangeur pour rester dans une plage de HP optimum (COP)
Par exemple chez P.S.A. ZODIAC (que je connait bien) il y a un mano mécanique ou électronique avec une zone verte qui indique la meilleure pression HP