bonjour,
PL, tu me surprends là?
2* trop de gaz avec une HP faible (T° de chauffe très basse), pas de sécu qui s'enclenche?
ce serait bizarre cela..
ou bien, tellement de FF comme tu le dis que cela a bien marché au début , comme le dit jose069, et le compresseur en a déjà tellement pris dans la gueule qu'il est déjà pété et devenu trop petit :# :-o
si c'est cela, jose069 a un compresseur a ses lattes :D :-?
pas de chance gars
si c'est une fuite plus qu'à la trouver, réparer voir si il y en a pas une deuxième et recharger a tes frais
si tu as mis trop de FF, remplacement compresseur en brasant sous azote, et remise en route par tirage au vide, remplissage en phase liquide et hop c'est reparti ; mais encore à tes frais.
au fait jose069, tu parles de l'UE qui prend en glace; mais quelle T° fait il dehors??? sans cela.....
ensuite, tes UI soufflent de moins en moins chaud; d'accord; mais quelle sont les T° de consigne et quelle T° fait il dans la pièce
quand tes UI soufflent moins chaud??
bon courage, dis nous ce que tu as fait réellement et répond aux infos demandée que l'on puisse t'aider.
à+
Message édité par : biloute / 12-01-2012 14:20