comme le titre l'indique, je cherche ces infos car je dois changer le cp la semaine prochaine, quantité de R22 (sans résultat, je trouve la PUH3VKA mais pas la 2) ainsi que la doc de la commande car j'ai un défaut P8 qui d'aprés le client est un défaut encrassement filtre, donc aprés nettoyage j'aimerai aquitter le défaut.
merci d'avance... comme d'hab!! ;-)
A+
AGFroid
mars
je te dis ça vers 15hoo quand je recupere mes docs :b
Lors de ta récup de fluide tu seras combien il y en a sauf si la charge est mauvaise, ou bien est ce qu'il y a une clim similaire sur site qui te permets d'avoir d'autre infos.
mars
va voir ta boîte mail :-) , pour info :
10m = 1.7 kg
15m = 1.8 kg
20m = 1.9 kg
25m = 2.1 kg
30m = 2.2 kg
35m = 2.3 kg
ta dernière référence : PAB ne correspond à rien ( ereur du relever )
PL
Bonsoir. Il n'y a pas de plaques signalétique sur l'UE?
Pat
doug
Slt tu as un mail peut être...
agfroid
salut et merci
mars: non je n'ai pas d'autres clim du meme modèle, bon c'est du TOR donc au pire j'aurai fais a la mesure, mais si je peux gagner du temps....
pl; ben non il n'y a rien, pas de plaque signalétiques!! :paf
je vais voir mes mails!!!
A+
AGFroid
agfroid
re
mars sur ton mail je n'ai aucun lien actif!!? :#
je vais me baser sur les métrés que tu viens de donner
doug: je t'ai transmit mon mail en mp
A+
AGFroid
mars
Bonsoir, je viens de voir , effectivement j'ai pas eu le temps de vérifier ( trop de boulot :b ).
Quand je l'envoi en faire suivre le lien ne marche pas.
dit moi ce que tu veux je vais la fouiller et te repondre
mars
pas de code défauts dans cette doc :paf malgré ma demande à mitshu, en quelle langue faut il leur parler?
g01d83rg
Bonsoir,
Regarde sur dropbox dans le dossier mitsu
il y a r22 fault