Les Frigoristes

RKC 2025

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Problème PAC Air/Air Hitachi

Problème PAC Air/Air Hitachi#599

6Contributeur(s)
Francklecfifiozly02dan57100PeioAircofrigo
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Francklec Francklecicon_post
Bonsoir

J'ai un probleme sur pompe à air multizone de marque Hitachi avec régulation inverter.
En poussant au maximum les unités interieurs ( + 32 °C demander au split ) je n'arrive pas à monter en pression.
J'ai seulement 35°C en température de condensation ce qui me donne des températures de soufflages entre 30° et + 33°.
J'ai le meme probleme sur different groupe de la meme marque.
J'ai deja essayer de refaire la charge de fluide , aucun changement.

La hotline du constructeur ne sait pas nous expliquer pourquoi !!
Si quelqu'un aurai un avis la dessus ou de la documentation sur les PAC (regulation compresseur,cycle degivrage ....)

Cordialement.
fifi fifiicon_post
Salut Francklec

Quelle est ta t° extérieure ?
Est ce que ce problème se passe tout au long de l'hiver ou seulement en période très froide?
Et en mode froid ça fonctionne bien ?

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Francklec Francklecicon_post
Bonsoir

La temperature exterieur était entre 0 ° et + 4 ° suivant les chantiers.
En mode froid pas de problème la temperature d'evaporation régule entre 0° et + 2° .
Je n'ai pas pu voir si l'hiver dernier cela c'est produit car embaucher depuis 5 mois .
Mais je ne pense pas qu'ils ont eu des problèmes.
J'aimerais savoir si c'est normal aussi d'installer des cordons chauffant en dessous des batteries des groupes exterieurs pour éviter des prises en glace.
Avant j'etais monteur et depanneur en froid et clim et je montais quelque PAC d'une autre marque et pas de problèmes.

Cordialement.



ozly02 ozly02icon_post
bjr fank dis 35 deg en condens c'est bas pour du r410,ensuite j'aimerai savoir si tu a fais tes complement de charge par rapport a l'instal,comme c'est un inverter tu ne veras pas si la bp est faible,est ce que ton tuyau d'aspi est bien chaud,le split qui se trouve le plus eloiné du groupe glougloute t'il? tien nous au courant stp
Francklec Francklecicon_post
Bonsoir

Le tuyau d'aspi est un peu chaud ..
Pas de bruit anormal !
on fait bien les complements de charge suivant ce que préconise le constructeur.
On a deja essayer de legerement surcharger le compresseur mais sans aucun changement au niveau température mais on entend bien que le compresseur n'appreci pas.
Est ce qu'il y a un mode pour faire tourner en puissance maximum le compresseur en mode chaud.
Je sais que certaine marque le font mais Hitachi ?

Cordialement .

fifi fifiicon_post
Re

avec la hot line d'hitachi ils doivent pouvoir te guider pour faire tourner ton compresseur à fond.
Mais déja si tu mets toutes tes UI en chaud maxi, au bout de quelques minutes ton compresseur devrair prendre sa vitesse maxi
Et ce problème est commun a beaucoup de pac montées par ta boite ?
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
dan57100 dan57100icon_post
hello Francklec

Quelle sont tes longueurs et diam de tuyaux ??
Quelle pression de condensation ??

g monté 2 multi splits LG inverter il y a un mois avec des longueur superieure a la charge usine, donc complément de charge, et en plus g dû faire une modification sur la carte de régul du groupe ext. un petit strape a déplacer. le but c'est d'informé la machine qu'elle va travailler avec une longueur de tuyau plus longue que la normale, et du coup que le CP arrive a suivre. mais sur hitachi ??????? sais pas de trop, je me renseigne auprès de mes vieux collègues !
ozly02 ozly02icon_post
moi je travail sur daikin et pour tester ma bonne marche je force tjs le switch sw1 mode cooling pdt 15 minute ensuite je verifie mais dlta t env10 deg entre l'entée et la sortie evap et env 10deg entre l'entée et sortie condens en mode chaud c'est pareil sauf que je ne peut forcer,en ce moment pour 1deg temp exterieur je sors a -3 a -5 sur l'air condens,ensuite il faut prendre en compte que la temperature de soufflage interieur monte par palier tot depend de la temperature ambiante,ex:23deg air ambian 40deg de soufflage ensuite est ce que tu entens la frequence du scroll augmenter,verifie la restance homique de tes sonde, surtou celle qui regule le ventilo condensateur car faible en hp rep stp
fifi fifiicon_post
Re

Francklec, quand tu parles du tuyau d'aspi un peu chaud tu parles du tube d'aspiration compresseur ou du plus gros des deux tubes qui vont aux UI
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Francklec Francklecicon_post
Bonsoir
Quand je parle du tuyau d'aspi je parle du plus gros cuivre qui vont aux unités interieurs.
Le probleme se produit sur plusieurs groupe du meme type
Ce sont des PAC multizone pouvant alimenter 6 unites uinterieurs.Il y a 2 circuits differents (1 compresseur pour 3 spilt)
Les tuyauteries sont 1/4 3/8.
Pression de condensation environ 21 bar au R410
Quand on appel la hotline il nous dise qu'il faut rajouter du gaz.
Pas encore demander a la hotline pour savoir comment les pousser en mode chaud.
Un technicien de chez hitachi doit passer sur les instal mais on ne sait pas quand.
Quel puissance prendre en moyenne pour les calculs de puissance combien de watt par metre cube ?
Dans mon autre société on instaler LG pas de probleme mais Hitachi !!!!