je reviens de chez un client qui une pac air/eau yack
en faite il y a deux module hydraulique et deux unités extérieurs qui sont installées en série. sur une télécommande marque E 09 (PROTECT STOP)Ber sur l'autre module il y a E 40 (PROTECT STOP) et en faite elle ne redémarre pas
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
marcel11
Salut
Deux lac en série c'est bizarre?tu est sur car une serait jamais en demande
Quelle modele a tu avec régulation eslesta? la génuise ou la normale?
la hot line chest le 0498032100 bonnetrouge jesors +1
Adrien
Citation : marcel11 Deux lac en série c'est bizarre?
c'est sur,.... ça fais une mers +1
Message édité par : Adrien / 20-11-2013 21:00
stef60
modulo genius
marcel11
Donne moi tes ref et n° de serie et je vais essayé de télécharger la doc +1 jesors
stef60
ymoh-02g-5 / ymoh-02-3/4
fdc71vna /fdc140vn/vs
xavierc
Citation : stef60
en faite il y a deux module hydraulique et deux unités extérieurs qui sont installées en série.
Bonjour,
C'est sur qu'en série,cela parait bizarre ?? :-o
Xavier
stef60
eh xavierc explique toi
ozly02
Bonsoir ,e9 defaut control debit ou thermostat antigel,e 40 defaut hp presostat 63h1,bref verifi le debit d'eau car peut etre la cause de la haute pression,cordialement