Les Frigoristes

RKC 2025

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Codes pannes mecatherm LG

Codes pannes mecatherm LG#8960

4Contributeur(s)
tiredbeesteph87SFroidadelclimatisation
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
tiredbee tiredbeeicon_post
Bonsoir,

J ai une pac mecatherm en rade mais la doc utilisateur est peu prolixe....
Quelqu un aurait il les codes pannes ou de la documentation diverses ?

Mecatherm existe t il toujours ?
Sanyo c est le groupe ?

Message édité par : steph87 / 25-10-2014 16:51

steph87 steph87icon_post
Bonjour,

Il faudrait nous en dire un peu plus.

quel sont les références de ta pac? Mecatherm Sanyo

Quel est le problème de ta pac? ah oui elle est en rade





tiredbee tiredbeeicon_post
Sur la plaque du groupe ext j ai les refs :
AHUM166AD. Et MECA16HP0
Sur le web, ca me renvoie sur un groupe lg ?

Elle ne demarre pas, code panne ch67....

Message édité par : tiredbee / 20-10-2014 21:54

tiredbee tiredbeeicon_post
Bon c est pas une sanyo mais une lg....

On ne peut pas editer le titre des sujets ?

Une page anglaise precise un defaut de ventilo.
Je confirme chez lg demain.

SFroid SFroidicon_post
Bonsoir a tous !!

Si c'est du LG le defaut CH67 veut dire ventilateur condenseur bloqué le ventilateur ne fonctionne pas !
Verifie l'état du moteur et de l'helice !
Verifie les connexion sur la pcb ainsi que sur le moteur ou que tu a bien du jus qui va sur le moteur quand tu est en demande !
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Bonne journée à tous
Ta ref et ton code defaut sont bien ceux de LG .
Si ton ventilo est un monophasé , il faudra controler les valeurs ohmique du ventilo tu as une broche avec 3 fils. verifier que la carte t envoie bien les 220v . Ensuite t assurer que le condensateur n est pas hs .
Attention chez lg le condo est sur le circuit de la carte d alim .
Si les valeurs ohmique sont bonnes et que la carte t envoie les 220v , lance le a la main s il tourne alors tu remplace soit la carte, soit tu te demerde a brancher un condo externe a toi de voir .
J insiste sur les valeurs ohmiques , car lorsque le condo lâche , le ventilo fini par lacher aussi . A force des tentative de redemarrage le ventilo surchauffe.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
tiredbee tiredbeeicon_post
Merci SFroid et adelclimatisation,

Suite à coup de fil hotline LG ce matin, je ne peux que confirmer vos dires. +1
Il semblerait que la becane soit un clone de la therma V.

Donc effectivement le code indique ventilos ET/OU condo (sur carte) HS.

adel, pour les valeurs ohmiques, je dois avoir quoi ? entre 20 et 100 ohms ?
(en gros que les enroulements ne sont ni fondus ni coupés ?)

Pour info, la panne est intervenue après orage... donc cohérent tout ça.

adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Re
Les valeurs ohmiques je ne les connait pas . Mais vue que c est un mono et que tu as que 3 fil , tu applique le principe du test enroulement d un moteur monophasé . Entre 1 et 2 t aura une valeur . Entre 2 et 3 t aura une autre valeur puis entre 1et 3 la somme des autres valeurs . Dison 200ohm puis 300 ohm puis 500 ohm ;-) . Si tu n as qu une seule est unique valeur = un enroulement coupé .
A parir de la si tu le lance et qu il part cela veux dire que l enroulement de demarrage est mort . Il faut connaitre les valeurs ohmique constructeur uniquement lorsqu'il s'agit d'un ventilateur inverter , pour les mono les 3 valeurs doivent etre cohérentes c est tout .
Si j insiste sur les valeurs ohmique du ventilo , c est parceque j ai eu a depanner une lg qui coupait en hp . Apres vérification il s averait que le condensateur etait hs . Le moteur etait bon . En attente de remplacer la carte j ai mis l ensemble a l arret . Le jours ou j y suis retourné le client avait remis le jus et fait fonctionner la clim :-| resultat des courses , a force de tentatives de demarrage le ventilateur avait lâché aussi .
Pour mesurer les valeurs , tu sera dans l obligation de separer les fils de la broche ou alors avoir des pointes aussi fines qu une aiguille .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
tiredbee tiredbeeicon_post
Bonsoir adel,

ok pour le test du moteur monophasé asynchrone.

En revanche le ventilo inverter connais pas...
Tu veux dire moteur monophasé alimenté par un inverter ?
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Re,
Non , c est un ventilatteur triphasé dont le moteur est inverter .
Il supporte la variation de frequence et tension a la fois. C est ce que tu as sur les vrv , mais aussi sue les mono et multisplits actuels ( pas tous ) .
Pour ces ventilateurs tu doit avoir les valeurs constructeur si non tu ne pourras absolument pas savoir si tes valeur sont bonne ou pas , mais sur tout ou prendre ces valeurs .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"