bonjour, je recherche un tableau de valeur des sondes daikin pour un groupe ext basse température
Car j ai mesure les sondes et il n'ont pas toute les même valeur
Voici les valeurs des sonde pour température ext de 1,3°
R1T 40.3Kohm (sonde du cp je les enlever de sont longement pour la valeur)
R2T 63.7Kohm (sonde que je n'est pas démonter de sont logement)
R3T 57.7 Kohm (sonde de l air)
Le but de cela c'est que la PAC givre a+5 ext même avec une température extérieure élevé. Autre info j'ai contrôlé la charge frigo est elle es ok
Cordialement
Nop
Ta R3t donne 3degre
Ta r2t 1degres
Et la r1t si c'est bien celle du refoulement cp : 68 degrés . Si c'est bien la r1t : 10 degrés
Les sondes air et batterie ont les mêmes courbe de réponse , par contre la refoulement compresseur , pas de tout
Source : application daikin service pour iPhone
Nop
adelclimatisation
Salut et bonne journee a tous .
Je n ai pas le tableu , mais chez daikin toute les sondes ont les meme valeur a temperature identique sauf celle du reffoulement qui a des valeur differentes .
D apres les valeur de nop ta fait tes mesure apres un cycle de fonctionnement .
Si ce n est pas le cas alors ta sonde de reffoulement te fous le bordel .
Si a froid elle indique la valeur que nous comunique nop , alors en fonctionnement elle doit bridé le cp a des frequences basse , cela expliquerais la prise en glace .
Ton groupe fait il des courts cycles ? Si oui , alors meme si il est bien dimensionné il se prendra en glace . Il faut un temps de fonctionnement minimum de 25 a 45 min selon ton ue pour declencher le degivrage .
Par ailleur sur du daikin , il faut absolument isolé les sondes cela ameliore la lecture reelle des temperature et optimise les cycles de degivrage .
As tu une rzq ou mx ou une autre serie ?
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
zizitoffe
Ok merci pour la R1T quand j ai pris la mesure elle etait a la meme temperature que l extérieur donc ma valeut ne serai pas bonne
Peut tu me donner le mon de l appication que tu as eu pour contrôler cela
Nop
c'est de la pac , donc si c'est les double ventilo , c'est des rzq rebadgé
les petit , je connais pas asser la gamme daikin pour le désigné mais ca ressemble a du mx
nop
adelclimatisation
Re
Est tu sur des dénominations ? Parceque r1t c est la sonde de temperature exterieure .r2t sonde echangeur et r3t c est le reffoulement .
Tu as deja un decallage sur les 2 sondes air et echangeur un deltat positif de quasiment 9k . Il est normale que tes degivrage ne se fasse pas . Pour le reffoulement a confirmer la valeur ohmique .
Change tes 2 sonde car sur rzq et serie mx c est les 2 qui gerent le degivrage .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
adelclimatisation
Re
Zizitof , ce qui me chiffone c est que tu parle de r1t puis tu dis que c est celle du cp . La r1t c est toujours la sonde d air ambient meme sur les ui .
Parceque si c est vraiment celle du cp alors tu a toujour 2 sonde a remplacer ,: le reffoulement et l autre qui indique 10c au lieu de 1c je me souvient plus laquelle .
Si en revenche une erreure de transcription alors c est les 2 autres : temperature air et echangeur.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
l'avantage de celle par rapport a la daikin code , c'est qu'elle t'indique les sondes (r1t r2t ...) et fait drv altherma ... en gros elle remplace avantageusement la daikin code, seul soucis , faut mettre une température pour avoir la valeur ohmique des sondes , et pas l'inverse , ou alors j'ai pas trouver l'option
nop
Message édité par : Nop / 07-01-2015 11:50
SFroid
Bonjour a tous !!
Voici un tableau que j'utilise tous le temp qui est sur Google voici le lien :