Bonjour
je ne ferais pas cela pour un client ,mais je refais pour moi une pac en R407 ,le problème : compresseur Hs :je peux avoir un compresseur neuf a prix bas mais de puissance plus petite +-15%
ma question, a part évidemment une perte de puissance il y a t il d autres problèmes
n’étant pas frigoriste mais chauffagiste je pose la question aux plus expérimente que moi
Merci
steph87 steph87icon_post
Bonjour,

Ne te prends pas la tête Dans notre metier il ne faut pas jouer aux apprentits sorcier. Remplace le même par le même et tu feras des économies....ton compresseurs vas démarrer il vas tourner en permanence tu n'atteindras jamais la consigne de régulation tu prendras en glace plus rapidement les cycles de dégivrages vont s’enchaîner... Et quand tu en auras marre tu iras acheter une nouvelle pac ou un nouveaux compresseur.

Message édité par : steph87 / 11-02-2015 18:24

cedric29 cedric29icon_post
Bonsoir

En supposant que c'est de l'inverter et donc carte électronique et tous le train train; c'est sur ça fonctionnera pas.

Si c'est du tor ça sera très bancale
pierre1270 pierre1270icon_post
ok merci pour les infos