6Contributeur(s)
Aircofrigochrist59Adrienfifi
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bien à vous les travailleurs du froid!!
comme j'ai du temps à perdre :-o , je fais des test. j'ai un clim reversible LG 1860hl NON inverter avec laquelle je m'amuse: :-D
vu le dégout des écolo pour notre bon R22 :-? , et ayant dans le compresseur à piston de cette clim de l'huile synthétique; j'essaye d'y mettre du r407c pour la remettre en service.
visiblement si je mets la quantité équivalente au R22 ça foire mais en réduisant la quantité ( 100gr de moins que les 1270gr prévus) cela tourne tout de suite mieux.
je vais continuer à tester ça la semaine prochaine et vous tiendrais au courant des résultats.
je crois quand même qu'une approche plus professionnelle, sur base de calcul savant et à partir des diagrammes enthalpiques, serait naturellement les bienvenues
à + , donc
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
ouh ouh!!!!
si quelqu'un a des remarques ou suggestions sur mes essais, elles sont bien-sûr les bienvenues.

alors à plus ;-)
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
christ59 christ59icon_post
pour moi,ça DOIT marcher c sur ,vu que les contructeur le font , sur certains climatiseurs , comme TOSHIBA et autre ,ou l'ont devait deplacer un swicth sur les VRV R22/407C , pour le faire fonctionner au R407c , le probleme principale ce situe sur la bon remplissage de l'evaporateur et condenseur car avec le capillaire ,il te faudras revoir la charge comme tu le dit ,si c detendeur pas à pas ça vas etre plus difficile .
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
crévindieu,

je chipote je chipote et rien n'allait; en fait sur ce p... de matoss de récup, j'avais 2/5 de l'évap dans lequel pas de circulation de fluide
d'où prise en glace de la partie ok surpuissance d'aspiration etc..
en plus quand je voulais récupérer le fluide, la balance pesant ma bonbonne refusait de dire que du gaz revenait :paf

normal un robinet de mon mano tournait mais à l'intérieur était bloqué fermer.:-|
sûr, y a des jours vaut mieux continuer de dormir au risque de reculer :-D
enfin finalement tout va mieux maintenant (avec un autre évap ...de récup bien sûr)
:b
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour à tous,
quelqu'un aurait-il de la doc sur ces clim??
Modèle LG:

LS-K1860HL
et
LS-J0960HL
Merci d'avance
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
re,

sur ces clims en cas de coupure de courant, quand le jus revient la clim ne redémarre pas!!
je cherche le moyen pour que lorsque le courant revienne elle se remet en route.
chez certain fabricant il suffit d'aller sur la plaquette électronique et de par exemple couper tel ou tel pont pour que la clim garde en mémoire pendant la coupure , sa position de fonctionnement précédent.
quelqu'un peut-il m'aider pour ce modèle :#
merci d'avance :-D
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Adrien Adrienicon_post
rien trouvé de mon coté sur le net !!! :|
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
merci Adrien,
mais sûr que sur internet pas facile d'avoir de la doc technique
par contre il y a peut-être un brave collègue du site qui travaille avec LG

et là, alors j'ai mes chances d'être aidé
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
fifi fifiicon_post
salut aircofrigo

pourquoi ne pas téléphoner à la hot line de LG? je n'ai pas leur n° mais on doit pouvoir trouver ça sur le net
j'ai déja utilisé la hot line de Daikin et Atlantic et ils m'ont sorti de quelques galères

@ plus
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bien à tous, :-D
merci à ceux qui m'ont aidé ;-)
sur le coup du redémarrage après coupure, j'ai vraiment été aveugle (pour pas dire autre chose)
je travaillais avec toute la face avant de l'évap déposée.
je l'ai pris en main ce matin et OH stupéfaction!! :paf :paf
le bouton "test" de la machine a une position "auto restart" en plus des posiitons
" test" et remote control
conclusion : auto restart et le tour est joué :b