Groupes extérieurs de pompes à chaleur air/eau Mitsubishi Electric
Produit
4 produits de pompes à chaleur air/eau sont concernés en France et feront l'objet d'un programme de remplacement gracieux : groupe extérieur PUHZ-W50VHA, groupe extérieur PUHZ-W85VHA, groupe extérieur PUHZ-HW140VHA et groupe extérieur PUHZ-HW140YHA. Les PUHZ- W85VHA2, clairement identifiables grâce au « 2 » présent dans leur référence, ne sont pas concernés car fabriqués dans une autre usine avec un autre composant.
Problème
Au Royaume-Uni, la bouteille de réserve de puissance d'un groupe extérieur PUHZ-W85VHA-BS de la gamme Ecodan package - pompe à chaleur air/eau (modèle non commercialisé en France) - a cédé sous la pression causant des dommages sérieux à l'unité extérieure. Par mesure de précaution, il est recommandé d'arrêter l'unité extérieure.
Où s'adresser
Contacter le numéro vert d'information : 0800 00 87 57
Auteur :
@ + mistral
Echangeons nos connaissances et savoir faire pour progresser mutuellement
biloute
salut,
j'avais un rendez vous avec un gars de mitsu belgique; RV annulé suite à une soudaine surcharge de travail sous garantie....
ceci explique cela sans aucun doute 8-) il m'avait pas donné de détails ;-)