[Résolu] - Retour expérience PAC piscine 500m3 et normes #3727
4Contributeur(s)
8 Modérateur(s)
seb40110
Bonsoir à tous,
Je dois chiffrer une PAC piscine pour un bassin de 500m3 non couvert. Ce bassin est traité par 5 pompes avec chacune un filtre à sable température demandé 24 d'avril à septembre. Il s'agit d'un camping y a t'il des normes particulière à respecter par rapport à une piscine d'un particulier et est ce que quelqu'un à déjà réalisé ce type de projet pour avoir un retour d'expérience? Merci d'avance pour vos infos
S.G.
dmarco
Bonsoir seb,
Au niveau des normes françaises, les piscines dans les campings sont soumises aux normes des piscines publiques!
A+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Frigorie
bonjour tres important si il y a une cascade
du vent
parametres qui peuvent augmenter la puissance de 30 a 50 %
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
seb40110
Bonjour,
Merci pour vos contributions, mon fournisseur m'a chiffré la GOA pro 4 inox 106kW pour 22°c ext et 24°c temp eau. Je trouve juste. A votre avis ? sachant que j'ai exactement 460m3 non couvert et un renouvellement de 50m3 jour? J'ai bien la formule m.c.diff temp mais cela ne prend pas en compte les pertes de la piscine.
Je me lance un peu à l'aventure je n'ai pas trouvé de personne qualifié pour me renseigner jusqu'à présent donc je compte un peu sur vous ! :D
S.G.
duss
Salut
Attention, le dimentionnement piscine prend en compte des paramétres plus subtiles que m.c delta T.
Les conseils des bureaux d'études spécalisés en chauffage piscine sont indispensables.(Demande chez PSA)
Par exemple la surface de la piscine est plus importante que son cubage, l'altitude rentre aussi en ligne de compte pour le coef d'évaporation et cela en fonction du delta entre la termpérature du bassin et la température extérieur moyenne......ect...
Doué en tout, Bon à rien!
seb40110
Bonjour,
merci pour les renseignements j'ai fais faire l'étude par le BE PSA. Je me doutais bien que m.c.delta T n'est pas suffisant en gros les formules du type 350x volume/nbre jour ensoleillement + 70% piscine non couverte est juste.