salut adrien et bonne journee a ts
jolie la prise en glace.
j aurai bien aimer voir l etat du ventilo
ou des pales du ventilo ext.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
AAC
Bonjour,
que lui est-il arrivé ? Manque de fluide ? Sous dimensionnement ?
biloute
bonsoir,
proposition: dégivrage hors service, sur un système basique sans électronique de contrôle de la BP :#
qui dit mieux?? ;-)
PL
Bonsoir. Deja eu le cas très souvent. Pas plus tard que la semaine derniere sur un technibel, contacteur bloqué et fonctionnait donc tout le temps.
Pat
Lukycold
Salut les givrés,
J'ai déja eu le cas sur une PAC de même marque accouplé avec un gainable en comble (BS24).
La platine électronique étant à température extérieure (comble) elle ne supportait pas la température lorsque elle passait sous la température de 0° (env).
Pour remédier au problème je l'ai calfeutré avec une grosse bande épaisse d'armaflex et depuis plus de problème.
A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
spy
Bonjour,
Quelques explications:
J'ai pris ces photos justes quelques jours apres la grosse vague de froid de fevrier lors d'une maintenance periodique. Le compresseur tournait encore.
L'unité intérieur etant dans un couloir et comme le client n'avait meme pas remarquer son mauvais fonctionement, je decidais de repasser quelques jours plus tard le temps que le glaçon fonde.
Quand je suis revenu, le ventilo etait bien sur HS (Cause ou conséquence?).
Commande du ventilo, remplacé par un collègue qui apres avoir effectué quelques controle me confirma que la panne venait bien du ventilo.
a+ 8-)
Lukycold
Salut Spy,et les givrés,
Si cela se reproduit regarde alors à quel température est ton unitée intérieure.
Comment ton collègue a t-il pu déterminé que c'est le ventilo qui est à l'origine de la panne et pas la glace qui en le bloquand a cramé ton ventilo?
Sur le cas dont je fait mension je me suis cassé les dents pendant plusieurs semaine avant de comprendre.
Car les températures extérieure passait du positif au négatif.
J'ai changé les sondes ,le conctacteur, etc pour en revenir à cette conclusion.
Et les symptomes était le non passage en dégivrage jusqu'au bloquage du ventilo.
A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )