ainritch28 ainritch28icon_post
Bonjours, j'ai un climatiseur split au R407C, et à cause d'une fuite je n'ai pas trouvé le R407C vue sa punerie chez nous. J'ai voulu le chargé au R22.
Est ce qu'il ya un risque pour le compresseur, s'il n'ya pas de risque faut il changer l'huile. et qu'elles sont les mesures à prendre. merci
christ59 christ59icon_post
a cours terme non, mais c'est pas terribe car le volume de R22 deplacer par le compresseur ne correspond plus a la puissance donner avec le R407C, alors il est possible qu'on est des problemede temperature au niveau fonctionnement .

A++
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut a tous
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
desole erreur de manip. :paf
non seulement il faudra changer l huile mais il faudras egalement nettoyer tt le circuit.d autre part il faudras surement que tu decale ttes tes sondes .a mon avis si c est juste un mono split vaut mieu que tu propose a ton client une autre clim. car le temps que tu passera decus a regler tous sa ca reviendra plus chere a la fin
cordialement
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir à tous,

sorry adel, mais je suis pas d'accord avec toi pour l'huile.

le r22 supporte l'huile d'ester. ;-)
son unique problème sera d'adapter la charge de r22 :#
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
bonne soiree a tous
je t avoue que je ne savait pas du tt qu le R22 pouvait fonctionner avec de la POE.comme quoi rien ne vaut les hommes d experience :=! .( et dire que de nos jours on s empresse a envoyer les plus ages dans des maison de retraite. :-| :paf ) mais attention je ne dit pas que tes trop vieux :-D .jusqua avant ton poste pour moi le R22= huile mineral ou alkylbenzen.407= de la POE.
merci pour l info. si tu peut un peut devllopper c est avec grand interet que je lirais ton poste ou celui de tt autre personne qui veut nous faire partager. encors merci. et que pense tu des sondes? cordialement
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
yop,

voir ce tableau là:

http://mdf.afpa.free.fr/article.php?sid=25&mode=&order=0

comme par hazard dispo sur ce site!!!!

AAHH quel bon site quand même!!

merci Adrien :-D :-D ;-)
hydargos hydargosicon_post
hop ! hop ! hop !! :-o
qu'est ce que je lis là ?!! du R22 avec de l'huile ester !! :-? :paf
attention !!
c'est loin d'être une généralité, je m'explique :
en effet, l'emploi du R22 avec de l'huile ester est possible, mais SOUS CERTAINES CONDITIONS, notamment une principale : une concentration résiduelle d'humidité inférieure à 50 ppm, car vous le savez les huiles ester sont fortement hygroscopiques.
de plus, la quantité de fluide R22 en concentration dans de l'huile ester est le double de celle avec un lubrifiant traditionnel. Il en résulte une diminution importante de la viscosité avec un risque d'usure accentué, principalement avec des pressions d'aspiration élevées et des températures d'huile faibles. autant dire que les phases de démarrages après de longs arrêts sont critiques.

alors je vous déconseille FORTEMENT l'emploi d'huile ester avec le R22 surtout en climatisation. ;-)

ne faites pas une généralité de tout ce qu'on peut vous dire, surtout venant de la part des vendeurs de fluide ;-)
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,
merci à Hydargos pour crs éclaircissement :-D

l'humidité et le r22 ainsi que le côté explosif que cela entraîne est connu et certains d'où la necessitée de le rappeler!! tirage au vide avec cassage/3 fois plus que nécessaireet bien sûr accompagné du remplacement du déshydrateur ;-)
vu la tendance de ce mélange à vouloir coppuler (le fluide allant dans l'huile surtout quand l'environement est froid) , un compresseur équipé d'un chauffage carter sera bien évidemment en vie plus longtemps qu'un autre. C'était déjà vrai avant et encore plus (comme le fait remarquer Hydargos) dans le cas présent!!
je pense que l'ensemble de ces infos devrait permettre à ainritch28 d'analyser sa situation et prendre ou proposer les décisions qui s'imposent
;-)
attendons voir ce qu'il en pense :-D
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.