salut a tous, je cherche depuis lengtemps :-( la doc du PAC GOA car le régulateur m'affiche (E 04 ) :# quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet merci d'avance ;-) help help
l'information pour tous
Nop
t'as pris les pressions ? genre , est ce que le defaut E04 serai pas un defaut bp ?
si y'a du gaz , est ce que tu as fait le tour des sondes ?
as tu cherché le numéro du distributeur ?
comment on faisait quand y'avais pas internet ????
nop
Nop
3s sur google et pan : distrubuer par valimport 153 Rue Bouthier, 33100 Bordeaux
05 56 21 99 87
appels les , ils repondront a tes question.
nop
SFroid
Salut a tous !!
+1 nop quand tu n'a pas les code defaut le plus simple c'est d'essayer de trouver ce qui ne va pas sur la pac pose des mano pas de manque de charge , temperature , tension , intensité etc .. je suis intervenue il y a longtemp sur le méme type de pac mais y'a de ca longtemp ton defaut soit c'est un defaut BP ou soit un defaut HP reste a confirmé alor des nouvelles ?
Cordialement !
Nop
J'en ai fait une aussi y a quelque temp de souvenir aussi e04 defaut bp , machine vide , soudure du capillaire du manomètre cassée , une soudure , 3 cols on et un bout de mousse pour pas que ca recasse et zou !