SFroid SFroidicon_post
Salut a tous les frigolos !

Je me demandait s'il était possible de calculé la quantité de glycol d'une installation de chauffage avec la surface au m2 de la maison ? C'est du plancher chauffant surface au RDC 100m2 et surface a l'étage 100m2 je c'est que c'est possible de le faire avec la quantité en litres de l'installation il suffit de vidanger et de remplir en regardant le compteur d'eau mais je voulais quand même s'avoir si c'est possible avec la surface ?
Merci d'avance les frigolos !!!

Cordialement
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

eh bin en voilà une question!

je ne vois pas comment? il faudrait pour cela que toutes les installations aient les mêmes conduites et les mêmes écarts partout et dans toutes les installations!

maintenant, je ne travaille pas sur des circuits à plancher chauffant; et qui sait si la formule existe ou pas?

bonne chance
Nop Nopicon_post
Non , impossible , suivant le pas dans chaque piece ( de 5 à 25cm entre les tuyaux) , le nombre de nourrice et donc des longueurs et diamètre qui les alimentent .....
Bref , trop de paramètre.
Par contre tu peux sortir la grosse louche et partir sur 1l par m^2 pour faire ton devis , après faut voir si t'a un ballon , si des grosses section alimente les nourrices , t'arrondi , t'as pas le choix , et si t'as un doute tu rajoutes 10-20%

Nop
frigopathe frigopatheicon_post
salut,

par contre tu peux faire de la facon suivante:

- tu isoles le vase d'expansion
- tu notes très précisémment la pression du circuit, idéalement prends une valeur du style 1 bar ou 2 bar
- tu mesures la température de ton eau
- avec un récipient gradué, ou une balance et une pompe à épreuve tu injectes un volume d'eau à la même température que celle du circuit de facon à faire croitre la pression, idéalement de 1 bar pour faciliter les calculs....

ensuite avec les valeurs et formule suivantes tu détermines ton volume d'eau

X= 5*10^-10 m2/N X étant le coef de dilatation de l'eau
X*VdP = -dV

grosso modo cela veut dire que sur un réseau hydraulique de 1m3 tu fais monter la pression de 1 bar en rajoutant 50 cm3 d'eau.

bon courage
Nop Nopicon_post
J'ai affiné les calculs , pour du pas de 10 ( plutôt défavorable) avec du 13/16 (classic) ca fait 1.3l/m2

Nop
SFroid SFroidicon_post
Salut a tous les frigolos !

En faite c'est un devis que l'on doit chiffré pour une cliente d'où ma question on ne l'a pas sous contrat donc c'est on va dire un chiffrage a l'œil elle posséde une bouteille de melange de 70 litres !
Grosso modo le collecteur et en 20/27 pour ce qui est de la longeur plancher aucune idée @Nop tu te base comment pour tes calcul pour environ 1L par m2 ?
@frigopathe dans les manipulation que tu me donne de faire c'est ok mais coté calcul je ne suis pas un expert en la matière pourrait tu me donner un exemple a quoi correspondent a peut prés ces valeur ?
Au plus simple c'est de s'avoir la quantité en litre de l'installion jusqu'à une pression donné d'environ 1,2 bar comme 1 bar = 10mce la maison ne fait pas plus de 10 mètres hereusement mais il restera toujours de la flotte au niveau du plancher du RDC vue que le collecteur est plus haut ?

Cordialement .
frigopathe frigopatheicon_post
Citation : SFroid 

Salut a tous les frigolos !

En faite c'est un devis que l'on doit chiffré pour une cliente d'où ma question on ne l'a pas sous contrat donc c'est on va dire un chiffrage a l'œil elle posséde une bouteille de melange de 70 litres !
Grosso modo le collecteur et en 20/27 pour ce qui est de la longeur plancher aucune idée @Nop tu te base comment pour tes calcul pour environ 1L par m2 ?
@frigopathe dans les manipulation que tu me donne de faire c'est ok mais coté calcul je ne suis pas un expert en la matière pourrait tu me donner un exemple a quoi correspondent a peut prés ces valeur ?
Au plus simple c'est de s'avoir la quantité en litre de l'installion jusqu'à une pression donné d'environ 1,2 bar comme 1 bar = 10mce la maison ne fait pas plus de 10 mètres hereusement mais il restera toujours de la flotte au niveau du plancher du RDC vue que le collecteur est plus haut ?

Cordialement .
 

salut, par rapport au valeurs que je t'ai données, il suffit que tu fasses une régle de 3.
Si dans ton instal tu ne rajoutes que 5 cm3 pour une élévation de 1 bar, alors tu pourras considérer que son volume est 0,1 m3.
Quant aux 1 bar, pas besoin d'avoir une colonne d'eau de 10 metres pour les obtenir.

a+
arnal_dz arnal_dzicon_post
calcul de volume pour du PER 16*1.5 tous simplement. --> 13 mm inter * lg de tube;)
A la louche 100 m² de PC c'est 500 m de PER 16*1.5 soit environ 70 litre d'eau de mémoire.

Donc pour 100 m² de PC il te faut 15 litre de glycol MPG pour une protection a -10° c (moi j'suis en Bretagne je craint pas grand chose.

Après le débat de glycol ou pas... Moi en BZH je n'en met plus... Car on vend des vidange PC tous les 5 ans donc trop galère pour récup le vieux glycol pour le retraitement. On peux posé une Kgel à L'exter mais bon quand ça fuit c'est la merde.
Et puis je pose surtout du split maitenant... donc ça règle de PB.

A+
cordialement arnaud
Nop Nopicon_post
Le 1l/m2 sort de mon expérience perso
Le 1.3 , c'est pour du pas de 10 , on va dire qu'en moyenne tu va tourner sur du pas de 15 , donc plutôt 1l/m2
Mais pour faire du devis , vaut mieux légèrement surfacturé donc 1.3l/m2

Nop
olivierclim olivierclimicon_post
bonjour,
il existe des abaques pour ce type de calculs, pneumatex en a fait un très bon.
freeze