Bonjour.
Je viens d'intervenir chez un client qui reçoit des gouttes d'eau provenant de la cassette situé à l'applomb de son bureau.
Aprés une heure passée à chercher de partout dans le faux plafond, une goutelette à fini par pointer son nez.
Celle-ci s'écoule par une des "ouie", coté tuyauterie. D'aprés ce que j'ai pû constater, je n''ai pas d'autre solution que de déposer la cassette car celle-ci est suspendue par son couvercle.
Encore une m_rde en perspective ! :-|
discus
Salut,elle est suspendue par son couvercle :# :# :#
Contrôle l'isolation des tubes frigo,l'absence de condensation sur les déflecteurs.
Autre sources de fuite:bouchons de vidange,bac d'écoulement fissuré ou poreux(et oui ca arrive).
Bizarre cette cassette suspendue par son couvercle au fait qu'appelle tu couvercle (la façade)??
@+DISCUS
marcel11
normalement les facade ne tienne pas les k7 car tu met le couvercle apres pour cahé et les fixation sont sur le coté
Patoche
Bonsoir Discu !
Pour moi le couvercle c'est le dessus de la cassette, pas sa façade.
Aprés réflexion, je n'ai pas pû m'y rendre aujourd'hui car fermé, mais je pense que ce phénomène provient du fait que sur les quatre sorties latérales, trois ont été fermées et celle qui reçoit tout le débit d'air est justemant traversée par les cuivres non calorifugés ...
Donc je pense réouvrir les trois autres sorties et attendre vori si le phénomène se résorbe.
Pour info, c'est une cassette à eau glacée.
Je vous tiens au courant.
tchojerome
salut patoche
as-tu une prise en glace sur ta batterie? car la glace peut grossir et gouter a coté du bac de condensat! bizare pourkoi avoir fermé 3 volets? sur une cassette on peu fermer 1 ou 2 volet mais 3 ca commence a faire beaucoup.
tu parle de cuivre non calorifugé ils se situent dans ta baterrie ou sur le coté de ta clim car si c'est la tuyauterie sur le coté de l'échangeur c'est normal par contre les 2 tuyauteries qui entre et sort de ta cassette, ils doivent etre calorifugé ainssi que tes raccords.
il se peut aussi que ton isolation de tuyauterie soit legerement percé :#
discus
Salut trois sorties fermées et tu t'étonne (effet de condensation sur les déflecteurs ou prise en givre de la batterie.............)
@+DISCUS
Visiteur
bjr, d'accord avec discus
adelclimatisation
bonne soiree a ts
perso j attacherais plus d importence a une suggestion particulierement bonne ( de discus) et qui peut passer inapercus le bac de condensats percer des fois c est a peine visible deja eu le cas plusieur fois.
cordialement
Patoche
Bonsoir à tous.
Je suis content. :-D
Ce soir je vais me coucher un peu moins C_N. :b
Cette aprés-midi j'ai dû intervenir sur un floteur de pompe de relevage bloqué sur une cassette technibel.
Donc pas le choix cette fois ci, il a bien fallut que je "désosse" la bête. :paf
Et finalement ça ce fait bien quand on cherche l'accés intérieur par le bon coté à savoir, par dessous ! 8-)
Jai préféré tout remplacer, plutôt que de prendre le risque de nettoyer et de revenir dans quinze jours. :-o
Finalement j'ai bien fait car je voulais recycler le tout pour faire une mini fontaine et je viens de constater que le circuit imprimé de détection du niveau du flotteur a pris l'eau et il baigne dans du jus marron.
Sinon je suis passé chez l'autre client en début de semaine (voir premier post), j'ai ouvert tous les volets, depuis ras.
Et puis si il faut y retourner, cette fois ci, ça va pas trainer longtemps ! :b