Je cherche des infos sur la durée de vie d'échangeur a plaques sur des PAC Ajtech.
En effet cette année nous changeons énormément de condenseur a plaques sur des modules ajtech qui se percent .Les causes sont pour l'instant inconnus ,les installations différentes et les pacs ont en moyenne 3 à 4 ans .
J'aimerai savoir si d'autre constaté la même chose et si vous avez des idées sur la cause .
steph87
Bonjour, peut être que le ph du fluide deviens acide ce qui attaque l'échangeur et fini par le percé
biloute
bonsoir,
est-ce le caloroporteur qui perce ou le FF.
côté FF, acidité de l'huile
côté flote, quel type d'additif a été mis et suivant cela, durée de vie prévue de ces additifs? tout les glycol ne se valent pas, c'est le même en automobile, certains anti-gel DOIVENT être remplacé après 2 ou 4 ans et d'autres sont "à vie".
maintenant, on peut percer aussi en cas de gel...
à+
certes j'ai pas répondu à la question; mais bon :-D
zicman76
Salut sur qu elle type de machine a tu ce probleme moi sa m est arive sur des pac emmeti eh26bw sur 5 machine pose 3 echangeur perces et aucune explication
dmarco
Bonsoir les gars,
L'échangeur à plaque se perce... donc, logiquement, l'intégralité du circuit se retrouve pollué!
Faites-vous bien tous les vidanges? Le FF se retrouve irrécupèrable ... mais l'huile compresseur peut être polluée également, ainsi que les tuyauteries ... Faites-vous bien tout ce qui est nécessaire? pour éradiquer toutes les traces de pollution
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
slam38
Aucun additif sur ces installations ni antigel .
aucun moyen de savoir quel est le coté agressif sans une expertise.
Coté Ph une analyse est en cours,mais ces installations différente par leur situations et leur destinations ( radiateurs,plancher chauffants )
les Pacs sont des Zuran de chez ajtech.
slam38
les pressions coté gaz sont toujours superieurs ,les fuites de fluides maintiennent heureusement des pressions élevée .
dmarco
Citation : slam38 les pressions coté gaz sont toujours superieurs ,les fuites de fluides maintiennent heureusement des pressions élevée .
Et alors???? Ca ne prouve rien!!
Une fois votre échangeur percé, les pressions s'égalisent .... mais rien n'empêche les différents fluides de se mélanger!! :b :b
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
xavierc
Citation : slam38
nous changeons énormément de condenseur a plaques sur des modules ajtech
Bonjour,
Enormément :-o c'est combien 10, 50 , 100 , 500 ??
Les circuits sont-ils bien rincés avant mise en service ?
Quel inhibiteur de corrosion utilisé vous ?
Rien n'a été décelé lors des entretien annuels ?
Xavier
zicman76
salut moi sur mes trois pac elles sont hs car les clients croit qu il y a de l air dans les radiateurs donc purge puis remtte de l ' eau puisque la pression baisse mais a la fin y a plus de fluide dans la pac et remplissent le ciruit et la il appel ma pas ne marche plus :paf
et le verdict tombe pac remplie d eau donc hs peut etre y a t il un phenomene d electrolyse que l on ne voit pas les echangeur parte en expertise car pas normal au bout de 4 ans