Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences »» probleme de temporisation démarrage compresseur airwell

probleme de temporisation démarrage compresseur airwell#645

4Contributeur(s)
PeioAircofrigonh3
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
bonjour.Je dispose d'une PAC airwell de 1983 (8 ans de service seulement) et elle a un probleme d'équilibrage des pressions aprés arrèt du compresseur.En fait la temporisation usine est de 6minutes et pour obtenir un équilibre des pressions absolu il faut en réalité 9 minutes. De ce fait si la PAC doit redémarrer au bout de 7 minutes la HP est encore de 9/10 bars et le compresseur se met en sécurité.Merci de me dire ce qui pourrait induire cette anomalie et comment y remèdier.(je précise que je ne suis pas frigoriste) Cordialement

Message édité par : Aircofrigo / 11-04-2009 23:42

Peio Peioicon_post
Bonjour,
Bizarre votre problème, les pressions de fonctionnement ne devraient monter plus que le régime nominal, même si la PAC démarre avant que l'équilibre des pressions ne soit effectif. Si vous coupez la PAC plus de 9 minutes, je suppose qu'elle se met quand même en défaut. Vous pouvez avoir des incondensables dans le circuit frigorifique, ou un problème de débit d'eau (si vous parlez bien d'une PAC à eau) il faudrait regarder l'état d'encrassement du filtre à tamis du circuit hydraulique, peut-être que tout le réseau est encrassé et que vous aurez à faire réaliser un désembouage, etc, etc...
Connaissez vous le type de réfrigérant, du R12 probablement ? Car les frigoristes résonnent en température équivalente et non en pression.
Merci de nous tenir au courant.
icon_post
bonsoir.merci de la réponse.Il s'agit d'une pac air/eau en r22.Le seul problème semble ètre le non équilibre des pressions de gaz R22 lors de l'arret du compresseur.Une deuxieme pac montée en série fonctionne parfaitement et les températures de sortie d'eau sont normales;le stockage de l'eau de chauffage se fait dans un ballon tampon de 150L,un circulateur est dédié au ballon tampon/PAC .Sur cette deuxieme PAC les équilibres des pressions (BP et HP) sont atteints dans les 4 a 5 minutes.
icon_post
bonsoir.merci de la réponse.Il s'agit d'une pac air/eau en r22.Le seul problème semble ètre le non équilibre des pressions de gaz R22 lors de l'arret du compresseur.Une deuxieme pac montée en série fonctionne parfaitement et les températures de sortie d'eau sont normales;le stockage de l'eau de chauffage se fait dans un ballon tampon de 150L,un circulateur est dédié au ballon tampon/PAC .Sur cette deuxieme PAC les équilibres des pressions (BP et HP) sont atteints dans les 4 a 5 minutes.
Peio Peioicon_post
Je ne vois pas en quoi 9/10 bars en HP empèchent le démarrage d'un groupe frigorifique au R22 :# .
Peut-être que le détendeur, s'il est thermostatique, est défaillant et qu'on coupe en BP. Ou autre chose, on ne peut pas réliser un diagnostique à distance sans relevés de pressions / températures et de plus amples informations.
nh3 nh3icon_post
Salut georges, et toi aussi ami hotz !!! Question à deux balles, quelle sécurité coupe la pac ??? Thermique??Pressostat ????
icon_post


Message édité par : georges1939 / 15-01-2009 20:11

icon_post
bonsoir.c'est pour s'amuser....la hp ;la bp ; la protection thermique coupent le compresseur.Pour revenir a ma question;je suis trés passionné par tout ce qui est mécanique dont les pac ,mais n'étant pas frigoriste je reste humble sur ce sujet;donc ma question est basique:Qu'est-ce qui permet dans un compresseur de froid l'équilibre des pressions aprés arrèt du compresseur;dans les 4 a 5 minutes qui suivent ?Est-ce par les fuites des clapets;ou y a t'il un système particulier(il y a effectivement un detendeur thermostatique avec dispositif d'égalisation des pressions;a t'il un role pour l'égalisation des pressions lors de l'arrèt du compresseur?)Merci de vos infos
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
salut georges,
le jour où ton équilibre de pression se fera via les clapets de ton compresseur, il sera grand temps de changer :-D

quand un équilibre se fait, c'est via le détendeur en général surtout que là vu l'age, je suppose que ta pac a une détente capillaire ou au max un détendeur et pas de VEM avec d'où la HP va s'équilibrer avec la BP
sur de plus gros compresseur on peut mettre une VEM qui va supprimer l'écart par pontage entre hp et bp durant le démarrage.
maintenant pour ton dépannage, je te laisse entre les mains des copains
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
icon_post
merci de la réponse.La pac en question a effectivement un détendeur avec dispositif d'égalisation des pressions.J'avais effectivement pensé que c'etait le détendeur qui pouvait ne pas totalement remplir son office.Ceci dit la pac fonctionne tout a fait correctement le rendement et les pressions sont conformes aux données constructeur:HP 20 bars sortie d'eau 50°;BP conforme a la température bulbe humide extérieur.Je n'ai constaté qu'une seule fois le blocage en demarrage du compresseur et je relie ce blocage au fait que j'ai actionné un démarrage sitot la temporisation de 6 minutes atteinte en relevant la température de sortie d'eau;donc j'ai pensé qu'il y avait correlation entre ce blocage (par protection interne du compresseur) et le fait que les pressions n'étaient pas encore équilibrées.Pour l'instant en utilisation normale la pac ne pose aucun soucis mais si le problème devait se renouveler de façon systématique pensez vous qu'il y aurait lieu de remplacer le détendeur?Corrigez moi si mon analyse n'est pas correcte.Cordialement