Evilclad Evilcladicon_post
Justement aucun défaut le groupe couper est aucun défaut ne s'afficher, les télécommande était à infrarouge et le seul truc que j'avais était un bip long sans arrêt non stop obliger de disjoncter les UI pour que le bip s'arrête.J'ai fait remplacer les capteur et par la même occasion des sondes qui commencer a être dans un mauvaise état et après ça les courbes de fonctionnement était niquel et bien droite.