Salut les gars, désolé j'ai mis du temps, j'y suis retourné plusieurs fois
j'ai trouvé la solution , en fait c'est une vidange par siphon
le programme lance trois cycles de vidange dans le cas où la vidange ne serait pas réalisée du premier coup (ni au second) , sans doute parce que pour vidanger pas siphon il faut amorcer le siphon..
pour amorcer le phénomène de siphon il y a une admission d'eau et que ça ne s’amorce pas forcément..
causes possible: pas assez de pression d'eau (3bar mesurés)
clapet bouché, électrovanne bouchée, manomètre bouché (ou il y a un manomètre )
la hot line compétente, me fait tout contrôler petit à petit mais au final je décide de brancher l'arrivée d'eau direct sur électrovanne d'un coté (sans le filtre) et la chaudière raccordée directement à la sortie de l’électrovanne : et ça ne fonctionne pas non plus
finalement Bourgeois a identifié le problème et fabriqué une pièce à ajouter au siphon pour qu'il s’amorce plus facilement
le client est ok pour acheter cette piece , donc la suite apres le remplacement ;)
merci pour vos conseils, je retiens que la sonde d'entartrement doit etre détartrée en particulier sinon elle ne valide pas le détartrage manuel
j’ignore comment fonctionne cette sonde .. ça mesure le tartre comment svp ???
zut je ne sais plus insérer une image