J ai une petite question , sur un self service , j avais une fuite .
Je l’ai réparé mais j’ai du tout sortir car l evap est sous la cuve .
R134 a compresseur AE4425y
J’ai donc remplacer le capillaire pau un capillaire de 2,15 metres diametre 1,2 et ai tout remonter .
Bref … maintenant , j’ai la condensation tres faible , le condenseur reste froid au toucher mais malgré tout mon meuble descend jusqua la consigne des 2 degrés.
Je n’ai pas de prise HP et en BP j evapore a -12 .
Le souci c’est que quand je suis intervenu sur la machine , celle ci ne fonctionnait pas donc pas possible de savoir s’il fonctionnait correctement
Je pense au clapet du compresseur . Avez vous deja eu ce genre de panne ?
Merci