Salut à tous,je cherche une puissance de chauffage pour 2500 m3/H d'air neuf à 0°c pour une température de soufflage à +15°C (entrée d'air neuf pour cuisine)
Merci pour vos réponses
@+ DISCUS :paf
christ59
si je me trompe pas, il te faut 13 kw , la formule prise c : qv/3600x1000 kj/kg x 1,25 xdelta T(15) =Puiss ( W )
voilà a +
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
discus
MERCI chris je viens de me rendre compte de ta réponse
@+ DISCUS
pierre
salut
Perso je dirais 13.6 kw
(voir diagramme)
a+
pierre
Pièces jointes1
Fichier non trouvé : etude.doc
discus
Merci pierre ,t'as pas par azard le programme complet
@+ DISCUS
pierre
c'est tout simplement le diagramme psychométrique.
tu les as sur le site en téléchargement.
moi j'utilise "psychrodream"(il en existe plusieurs)
a+
pierre
discus
Salut pierre je ne le trouve pas en téléchargement....... :paf
@+ DISCUS